现场有这样接电缆的,服了
a5_a5
a5_a5 Lv.3
2012年11月08日 09:32:59
只看楼主

现场有这样接电缆的,服了

现场有这样接电缆的,服了

现场接电缆.JPG

免费打赏
德润电器
2012年11月27日 18:03:50
22楼
不符合要求!
回复
alg888
2012年11月28日 10:29:05
23楼
整改不改是隐患。
回复
xiaofeng55566705
2012年11月28日 10:41:29
24楼
不合规范,现实中电流不大的话可以用
回复
fitman
2012年11月28日 11:23:45
25楼
在试验场,我这样做过。方便装卸,同时我懒。实际上有时临时取电,在负荷不大,又不想干扰原来的接确面,会这样做的。
回复
zhangtietou
2013年04月20日 17:17:57
26楼
把铜排拆下,再用电钻加个孔然后恢复铜排就行了
回复
lixuemin
2013年04月20日 19:41:54
27楼
“高手”
回复
czx2llp
2013年04月23日 18:45:47
28楼
:lol可以使用.接触面电阻大点.最好别超电流.超电流这个点最先发热.
回复
逸風
2013年04月24日 15:52:43
29楼
碰见过,碰见一次改一次。。。
回复
liupeng21
2013年04月25日 15:40:33
30楼
严重不符合规范。
回复
shdelixizzm
2013年05月04日 14:21:47
31楼
高手,不出事才怪。
回复

相关推荐