剪力墙上梁超筋怎么处理
8898598
8898598 Lv.2
2007年06月29日 14:14:04
只看楼主

剪力墙上梁超筋怎么处理啊?

剪力墙上梁超筋怎么处理啊?
免费打赏
zhugeguang
2007年07月04日 07:09:29
2楼
楼主说的是连梁吧?连梁超筋处理办法高规介绍的方法有:连梁刚度折减;按铰接重新计算;加水平缝;这样处理后往往还超筋。实际是超过剪压比的限制。北京院在新出版的院技术措施中又提供了一种处理方法-按连梁剪压比反算最大纵筋和最小箍筋。
回复
wendy-yu
2007年07月04日 12:06:05
3楼
楼主说的不太清楚,不同的位置有不同的处理方法,二楼说了几种方法,建议楼主仔细看看规范还有相应的规范理解与应用,相应的其他资料,推荐楼主看看《建筑结构设计规范应用图解手册》
回复
sunjianpeng2001
2007年07月04日 12:20:08
4楼
关于连梁刚度的折减。连梁由于跨高比小 ,与之相连的墙肢刚度大等原因 ,在水平力作用下的内力往往很大 ,连梁屈服时表现为梁端出现裂缝 ,刚度减弱 ,内力重分布。因此在开始进行结构整体计算时 ,就需对连梁刚度进行折减。根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》第 4 1 7条规定 :“在内力与位移计算中 ,所有构件均可采用弹性刚度 ,在框架—剪力墙结构中 ,连梁的刚度可予以折减 ,折减系数不应小于 0 55。”一般在实际设计中我们在 0 55— 1之间取值 ,以符合截面设计的要求.
2 2 加连梁跨度减少高度。在连梁设计中 ,刚度折减后 ,仍可能发生连梁正截面受弯承载力或斜截面受剪承载力不够的情况 ,这时可以增加洞口的宽度 ,以减少连梁刚度。减少了结构的整体刚度 ,也就减少了地震作用的影响 ,使连梁的承载力有可能不超限。如果只是部分连梁超筋或超限 ,则可采取调整连梁内力来解决。调整的幅度不宜大于2 0 %,且连梁必须满足“强剪弱弯”的要求。

回复
sunjianpeng2001
2007年07月04日 12:23:51
5楼
2 3 增加剪力墙厚度。亦即增加连梁的截面宽度 ,其结果一方面由于结构整体刚度加大 ,地震作用产生的内力增加 ,另一方面连梁的受剪承载力与宽度的增加成正比。由于该片墙厚增加以后 ,地震所产生的内力并不按墙厚增加的比例分配给该片剪力墙 ,而是小于这个比例 ,因此有可能使连梁的受剪承载力不超限。
2 4 提高混凝土等级。混凝土等级提高后 ,结构的地震作用影响增加的比例远小于混凝土受剪承载力提高的比例 ,有可能使连梁的受剪承载力不超限。
2 5 地震区高层建筑的剪力墙连梁 ,在进行了上述调整后 ,仍有部分不符合承载力要求时 ,可取连梁截面的最大剪压比限值确定剪力。然后按“强剪弱弯”的要求 ,配置相应的纵向钢筋。此时 ,如果不能保证连梁在大震时的延性要求 ,应重新计算整个结构 ,必要时调整结构布置 ,使连梁的承载力符合要求。
上述各种措施中 ,在能满足整体刚度的情况下 ,可先采用刚度折减 ,如仍超限可采用其余各种措施。
回复
725z
2007年07月05日 08:20:38
6楼
楼上兄弟总结得很全面,也就这么多办法了,但正确合理的调整好模型,结构有合理的自振周期,可能比较主动一些。
回复
pipa_2000
2007年07月05日 08:26:26
7楼
楼上兄弟总结得很全面,也就这么多办法了,但正确合理的调整好模型,结构有合理的自振周期,可能比较主动一些。
回复
sms16
2007年07月05日 15:09:36
8楼
以下是引用sunjianpeng2001在2007-07-04 12:23:51.0发表的内容:
2007年07月05日 21:54:04
9楼
还是应该合理布置剪力墙,使结构刚度均匀合理!如果受如建筑条件等的限制,可以从抗和放两个角度考虑解决连梁超筋问题!抗即考虑加高梁截面、提高混凝土标号等。放即可以考虑减少梁高使其分担地震力减小。
回复
xxy-hn
2007年07月05日 23:41:18
10楼
1.应避免墙体分布均匀,使整栋楼刚度分布均匀
2.避免跨高比较小的连梁

当无法满足时参照2楼的说法
回复
yanfuhao
2007年07月06日 20:17:47
11楼
增加剪力墙厚度。