民用建筑,当采用自动启动有困难时,可否采用手动启动装置?各位高手讨论一下:13层的民用建筑,当采用自动启动有困难时,可否采用手动启动装置?
民用建筑,当采用自动启动有困难时,可否采用手动启动装置?
各位高手讨论一下:13层的民用建筑,当采用自动启动有困难时,可否采用手动启动装置?
2楼
可以啊,但是消防设备需要双电源.用EPS做过渡.
回复
3楼
可以啊,但是消防设备需要双电源.用EPS做过渡.
=============================================================
不同意二楼意见.
根据<高层民用建筑防火规范>第9.1.2,自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
9.1 消防电源及其配电
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
回复
4楼
13层的民用建筑应属于二类建筑,根据<高层民用建筑防火规范>第9.1.2,自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
回复
5楼
dd
回复
6楼
三楼说得太清楚了,学习了。
回复
7楼
D
回复
8楼
