只有消防系统,没有给排水系统能审图吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年11月07日 20:24:03
只看楼主

甲方为了办手续让我们画图过审图,其实他早造好了,这时候我们可以只画消防系统吗?能过审图吗?

甲方为了办手续让我们画图过审图,其实他早造好了,这时候我们可以只画消防系统吗?能过审图吗?
免费打赏
hengny
2012年11月12日 17:01:40
12楼
木有问题,你把卫生间什么的都删去就行了。
回复
asusn80h84vn
2012年11月13日 16:14:01
13楼
这些东西说白了就是看关系了,别的基本可以说是浮云
回复
yzylt
2012年11月13日 17:07:22
14楼
可以的,你在说明里注明设计范围是消防系统就行了。
回复
hsp749296228
2012年11月13日 22:59:27
15楼
回复
xijing6023
2012年11月15日 15:38:05
16楼
消防主管部门只审消防撒,应该没问题,我手头就有一个项目被催着先出消防的
回复
阿德
2012年11月16日 16:56:10
17楼
要看你的图纸做啥用的,消防,你只要注明设计内容为消防系统
办施工许可,不行,
审图只对你图纸的设计内容负责
回复
jiakefu
2012年11月18日 20:14:36
18楼
先不要想行不行,您做了图,再让甲方自己跑吗?
跑不通,甲方自然会听话,只是我们费的事,甲方才闹心哪!
不要把甲方的压力加到自己的头上了。
二遍时再加钱!
一般律师都是这么赚钱的。
就是我们搞工程的太死心眼了!
回复
puffin_1984
2012年11月19日 16:45:05
19楼
消防报批只需要消防图纸,如果是审图 应该是消防给排水全部
回复
boobooko
2012年11月21日 10:56:22
20楼
地方吧(或者说是关系),我就知道有人这样操作过,人家审图的也精明——在意见上注明“只审查XXX系统”。

这样也可以的?
回复
lwchn
2014年07月09日 17:13:54
21楼
学习了。。。。。
回复

相关推荐