10kV中压 三相几线问题
bo2006yang
bo2006yang Lv.2
2012年11月07日 18:04:27
只看楼主

10kV中压一般为三相三线制,今天遇到个图纸,因为在对侧变电站10V侧星型小电阻接地,同事觉得应该引出四条线,也就是10kv三相四线制了。 各位看看一般什么情况10kv采用四线制,第四根线起到什么作用,欢迎讨论,谢谢。

10kV中压一般为三相三线制,今天遇到个图纸,因为在对侧变电站10V侧星型小电阻接地,同事觉得应该引出四条线,也就是10kv三相四线制了。
各位看看一般什么情况10kv采用四线制,第四根线起到什么作用,欢迎讨论,谢谢。
免费打赏
loyal7
2012年11月08日 09:42:27
2楼
还是三相三线,小电阻接地系统,是要将接地电流限制在一定范围之内,接地故障电流通过大地和接地电阻返回电源。当然电机需接地。

[ 本帖最后由 loyal7 于 2012-11-8 09:44 编辑 ]
回复
ssqqugamd
2012年11月08日 09:58:19
3楼
沙发回答基本正确。电阻的作用是限制接地电流的,可以设想一下:如果中性点直接接地10KV的电压能产生多么大的故障电流啊,采用什么样的断路器才能切断电源。有了这个电阻就属于“小电流接地系统”了。主回路的断路器的规格就可以小了很多。所以这是很合算的技术措施。
回复
zzhspeed
2012年11月08日 10:31:21
4楼
第四根线是N线,用于中性点可靠接地系统。一般10kV采用的是不接地系统,这样故障时不会立即跳闸,可以保障供电的可靠性和连续性。不过有一些特殊环境,比如电缆绝缘过于老化,容易受到腐蚀或绝缘损伤而出现故障时,可以采用中性点可靠接地系统,牺牲连续性以迅速切断电源保障安全。好像现在这种接地系统越来越常见了哈。
回复
无纤尘
2012年11月08日 10:36:59
5楼
变电站10kV侧星形小电阻接地是很正常的,但是因为这个就要把N线引出来就没必要了。低压N线引出来是因为有单相用电。10kv及以上电压很少会用到单相设备(除了铁路上),所以没有必要引出第四根线。
回复
zzhspeed
2012年11月08日 11:20:16
6楼

楼主说的是哪一级变电所的哪一侧线路哦?
回复
cyl008
2012年11月08日 11:59:44
7楼
学习了
回复
zsw228
2012年11月08日 12:48:02
8楼
学习中
回复
无影
2012年11月08日 13:21:04
9楼
小电阻接地系统的中性点单独接地,但并不向负荷侧引出N线的。我们在10/0.4kV的配电变压器一般都是D,yn11的,也没有N线的接线柱。
回复
无纤尘
2012年11月08日 14:38:54
10楼
楼主没说是什么接法,但是能引出第四根线,我认为他的低压侧是Y接法的。
回复
serviceghd
2012年11月08日 15:34:33
11楼
各位高手加油,本人学习中。
回复

相关推荐