这样的梁形式喷淋头怎么布?
admin668
admin668 Lv.5
2007年06月28日 22:14:34
只看楼主

只说一跨的主梁中心线到中心线围成8x8m正方形,东西方向中间位置有一根次梁。主梁突出高度630mm,次梁突出高度480mm,梁宽都是300mm。危险等级中危二级,喷水强度最低10.4L/s(因为有栅格吊顶,喷水量放大1.3倍)这样的梁怎么保证喷头间距不小于2.4m,而且又符合喷规7.2.1中对障碍物与喷头距离的规定??大家帮我布布,谢谢了!

只说一跨的
主梁中心线到中心线围成8x8m正方形,东西方向中间位置有一根次梁。主梁突出高度630mm,次梁突出高度480mm,梁宽都是300mm。
危险等级中危二级,喷水强度最低10.4L/s(因为有栅格吊顶,喷水量放大1.3倍)

这样的梁怎么保证喷头间距不小于2.4m,而且又符合喷规7.2.1中对障碍物与喷头距离的规定??大家帮我布布,谢谢了!

1183040073792.jpg

免费打赏
政委
2007年06月29日 00:34:36
2楼
如果有格栅那64平方内布置9个喷头,最不利点压力为0.1mpa
喷水强度为9x1.33x60/64=11.22L/S.m2
如果认为中间次梁阻隔喷头布置,可以在沿主梁方向布置三个喷头,在主梁与次梁中间布置一个喷头,总布置6个喷头。不过最不利点压力要增大为0.2MPA 此时喷水强度为6X1.33X1.414X60/64=10.58L/S.m2
规范是允许加大最不利点压力在4X4梁中间布置一个喷头
回复
admin668
2007年06月29日 08:51:00
3楼
谢谢楼上的大哥,我觉得还是喷规有点糊涂,或者我理解得糊涂。