请教一个高压出线开关的问题
hengli8674
hengli8674 Lv.5
2007年06月28日 16:56:35
只看楼主

高压系统中,在出线柜中,设备容量是630,计算电流是36A,出线开关选用的是真空断路器630A为什么出线开关比计算电流大那么多?

高压系统中,在出线柜中,设备容量是630,计算电流是36A,出线开关选用的是真空断路器630A
为什么出线开关比计算电流大那么多?
yuhuoqing
2007年06月29日 11:40:48
2楼
这个问题个人认为有几个原因,主要是与制造有关:
1.目前小电流的中压真空断路器主要有630A、1250A、1600A三种标准产品,基本上都是630A为最小的。
2.低于630A的断路器应用范围比较少,断路器厂家如果单独开发有低于630A的真空断路器对于生产来说并不经济。
3.尽管有一些计算电流很小,如楼主的36A,但你检验短路电流时,也是按25KA或者31.5KA,最低不会小于20KA,因此对于断路器制造、真空泡制造来说,并不能使用电流值小的器件或铜材。(31.5KA要求铜材截面不小于70X5,当然真空泡可能会小一点)。因此实际上也无法把额定电流做小。
回复
abc_e
2007年06月29日 15:04:17
3楼
是10kv的中压电动机吧?我们还用过更小的
回复
linx8849
2007年06月29日 21:06:34
4楼
630A的断路器是最小的,高压的保护与断路器的额定电流没有关系,而是靠电流互感器和继电器微机保护等动作,断路器只负责开断,这一点和低压不一样。
回复
banqiao14
2007年06月30日 23:13:50
5楼
对的,我们公司355KW的高压电机,电流是25安,可是我们用的是1250A的真空断路器
回复
hengli8674
2007年07月02日 10:28:31
6楼
非常感谢!
学习了
回复
hwc_wy
2007年07月02日 17:24:59
7楼

同意,还有按高压标准,按电压等级也有一个最低的铜排要求,所以从元件,实际实际手车制造(触臂等)都不可能制造下面更多非标准规格的
回复

相关推荐