(讨论)对户外配电系统的一点思索!
城市边缘
2004年09月27日 11:49:20
只看楼主

王厚余老前辈认为:户外没有做总等电联结,用TN系统容易使故障电压蔓延,存在危险,用TT系统更为安全,特别是庭院灯配电,电源引自建筑内(多为TN系统),宜采用局部TT(就是不引出PE线,灯具单独保护接地)。对此我有一点想法:做TN系统,然后单灯接地(这里的接地只起辅助等电位连接作用,把灯具外壳和大地(灯具附近)等电位),庭院灯可看做固定用电设备,可5秒之内切断。这样的做法是否能达到安全经济(是否比TT造价低)的目的,请大家讨论!

2004年09月27日 12:01:07
2楼
我最大的疑问在于:假如灯具单独接地后,PE线蔓延过来50伏危险电压,以灯杆
为圆心,半径1m的圆周的地面,是否也是50伏(或者比50稍小),从而达到辅助
等电位联结的作用,人站在此地面触摸灯杆,接触电压小于25。
回复
城市边缘
2004年09月27日 12:07:47
3楼
这样的灯具接地应该不是打接地极,到底该怎么做呢?埋多深?应该做水平的,
多长合适?
回复
城市边缘
2004年09月28日 11:16:06
4楼
捞上来晾晾,沉的真快!
回复