最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米), 新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力, 请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?

最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米),
新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力,
请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?
还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制??
谢谢
免费打赏
bwt_bwata
2007年08月31日 17:13:02
2楼
实在不行就搞个二级换热吧
回复
yuzhicheng002
2007年11月08日 13:53:55
3楼
锅炉房定压根据补水泵定压,跟你的循环水泵扬程无关,他是克服阻力的啊
回复
zhaokai0515
2007年11月14日 20:54:37
4楼
你应该好好研究系统,锅炉定压与用户定压是两回事,中间有换热器呢,再说定压为什么要75米高啊,一共才15米高差
回复
xuehong11
2008年01月04日 17:28:44
5楼

两个问题:1.原有锅炉房定压为何要75m,锅炉定压值为最高点换热站与锅炉房的高差+高温水的汽化压力+5m富余量
     2.循环水泵扬程80m,系统有多大?循环水泵的扬程需克服最不利环路管网阻力+锅炉房系统阻力+换热站一次网的阻力,计算过吗,是有些大了?
定压点应设在系统最低点,即循环水泵入口。
回复
swzen
2008年01月25日 14:30:26
6楼
我们单位就是循环泵旁通管定压,在循环泵进出口之间连接导压管,两个阀门,在两个阀门之间引压,控制其值。
你可以好好看看书,教科书上有
回复
young263
2008年11月13日 16:09:24
7楼
请问7楼你所说的那个定压系统如何补水的?
回复
wltzhch007
2008年12月29日 10:16:34
8楼
新泵站比原先泵站高15米,那新泵站定压为60米不就对了,为啥还要定75米?