在分户计量的户内,采用单管跨越式或者双管系统各有什么优缺点?在设计中需要注意什么问题?谢谢
在分户计量的户内,采用单管跨越式或者双管系统各有什么优缺点?在设计中需要注意什么问题?谢谢
2楼
单户水平式系统的几种形式及特点:
1.双-双管系统(双管立管+双管水平管)
这种系统的特点:(1)各组散热器为并联连接,可在各组散热器上设置温控阀,
实现各组散热器温控阀的独立设定,室温调节控制灵活,热舒适性好;(2)对住
户室内的散热器数量没有限制;(3)分户室内的水平管路数量较多;(4)系统
设计及水平散热器的流量分配计算相对复杂。
该系统适用于住宅面积大、房间分隔多及室内热舒适性要求高的场合。
2.双-单管系统(双管立管+单管水平管)
这种系统的特点:(1)各组散热器为串联连接,不具有独立调节能力,因而不必
要在每组散热器上都设置散热器温控阀,而适合在住户入口集中调节控制;(2)
对住户室内的散热器数量有限制,否则末端散热器效率低;(3)分户室内的水平
管路数量少;(4)系统设计及计算简单。
该系统适用于住宅面积小、房间分隔少及室内热舒适性要求不高的场合。相对于
第一种系统而言,是一种廉价方案。
3.双-单管跨越系统(双管立管+水平跨越式单管)
这种散系统具有以下特点:(1).由于各组散热器为串联连接,散热器独立调节
能力同样不佳。(2).对住户室内的散热器数量有限制,否则末端散热器效率
低;(3)分户室内的水平管路数量介于前两种系统之间。
我所在的大连地区目前住宅采暖最多用的是第一种方案。
回复
3楼
本人经过计算及工程项目的跟踪:户内双管水量不易分配,在管径不变的前提
下,各组散热器间水力不能平衡,中间部分的散热器水量小,散热少,且这种系
统造价高,建议在100m2左右的住宅中不要使用
回复
4楼
lamp兄,每组散热器应该加温控阀才能更好地体现双管系统的优势
回复
5楼
户内双管式:管材用量大,容易水力失调。对户内来说因连接散热器有限影响不
大。有较好的调节性能。
户内跨越式:为水平串联的变种。用料适当要少,也有较好的调节性。末端散热
器散热量不足。
两种系统在户内用不存在什么大问题,因目前按要求户内各房间(各个散热器)
都有温控阀进行调节。
回复
6楼
4楼说的不错,但由于温控阀价格高,在实际工程项目中采用的不是很多
回复
7楼
谢谢各位老师!
回复
8楼
双-单管跨越系统(双管立管+水平跨越式单管)可用普通三通调节阀,管径适当
放大到DN25,加大水平管流量,提高末端散热器效率,调节效果可能好些。
回复
9楼
三通阀价格较两通阀高不少,而且比起两通阀,三通阀更难找到恰当的调节点,
即使调节后也总存在状态被改变的可能。
回复
10楼
双-单管跨越系统如果采用传统做法,设计是很难达到要求的,尤其在系统末端负荷较大的情况下,用三通调节阀装设于水平主管上,控制进流系数,这样就可以兼顾“双-单管系统”和“双-单管跨越系统”。
回复
11楼
平衡理念 TA 平衡概念是全面平衡的理念,它认为只有系统的阻力调整平衡后,才能使每台设备在设计工况下获得设计流量。 HVAC行业流体管网系统阻力的平衡包括中央空调系统的冷源部分的平衡、输配系统的平衡和末端的平衡。
功能说明 平衡阀主要应用在集中供热/供冷的管网系统中。通过平衡阀对整个系统进行平衡调整,包括: 控制末端的平衡,立管的平衡以及主回路的平衡,使系统在最短时间最少能耗下达到客户所设定的温度,达到舒适的气候条件并且大大降低了系统的能耗。 许多房地产经理将大量的钱财花费在处理对室内气候的抱怨上,甚至在使用最新控制技术的新建筑中也是这样。下列问题是相当普遍的: 某些房间永远也达不到所需的温度,尤其在负荷变化时。 · 房间温度高低起伏,尤其是处于低等和中等的负荷时,尽管终端设备具有精密的控制器。 · 虽然生产设备的额定功率是足够的,但所设计的功率不能传送,在周末或夜晚回设后的启动中尤其如此。 由于错误的流量阻止控制器正确工作而使得这些问题经常发生。只有在设计的条件下工作时,设备中流过设计流量的情况下,控制器才能有效的控制。获得设计流量的唯一方法是使设备平衡。平衡是指使用平衡阀来调节流量。这必须在5个方面来进行: 1. 生产设备必须平衡以使每台锅炉或冷冻机获得设计流量。此外,在大多数情况下,每台设备的流量必须保持恒定。流量的波动会降低生产效率,缩短生产设备的寿命和不易获得有效控制。 2. 分配系统必须被平衡以确保所有的终端设备至少能获得设计的流量,而无关与设备的总负荷。 3. 控制回路必须被平衡以获得控制阀的合适工作条件,并使一次和二次流量兼容。 4. 使用手动平衡阀的平衡为检测大多数流体循环系统的异常和确定泵的尺寸过大提供了帮助。泵压可调节到正确的数值,这优化了泵的成本。 当设备平衡之后,用中央控制器或优化器可使所有房间都按相同的方式内应。此外,当平均室温偏离设计值时,由于没有进行平衡,将会导致如后面所述的既昂贵又不舒适的状况发生。 高于设备的平均温度也是不平衡的。 在冷天中靠近锅炉的地方会太热,而在顶层的地方会太冷。当人们提高建筑物的供暖温暖时,在顶层的会停止抱怨而靠近锅炉的人会打开窗户。在热天中也同样,靠近冷冻机的地方会太冷,而在顶层则太热。在一个单独的房间里增加或降低一度对人的舒适或能源成本的影响很小。但当建筑物中的平均温度出错时,成本却是昂贵的。 在中欧,超过摄氏20度以上每增加一度加热温度的成本会至少提高8%(在南欧会提高12%)。在欧洲,低于23度以上每降低一度制冷成本会增加15%。设计一个 HVAC 系统来供特定的最大负荷使用。如果设备因为在设计条件下不能达到平衡,而不能将其全部容量传送给所有的回路时,就不能实现整个设备的投资价值。当需要最大容量时控制阀会完全打开,而这样就不能控制这一局面。此外,控制阀的尺寸通常会过大而使得它们不能提供平衡。因此,流体循环系统的平衡是必须的且典型的表现为低于总体 HVAC 系统两个百分数值。 在夜间回设之后的每个早晨,需要用全部的设备容量将系统尽可能恢复到舒适状态。一台经过良好平衡的设备回很快做到这一点。如果设备启动时间快于30分钟,那么每天可节约6%的能源消耗。 但是,重要的是考虑补偿泵的尺寸过大。用补偿方法或TA平衡方法调节的平衡阀能显示泵尺寸过大的程度。所有压力过大的情况都会在最靠近泵的平衡阀上显示。然后可采取校正的措施(例如减少泵的转速或修整叶轮)。流体循环系统的平衡需要校正工具,先进的程序和有效的测量装置。一个手动平衡阀是在设计条件下,校正流量的最可靠最简单的产品。它还允许为诊断而测量流量。
设计选型 平衡阀与流量控制阀的设计方法与选型 · 平衡阀:是指瑞典 TA 公司生产的静态可调阻力的平衡阀,主要型号有 STAD (10-50MM)、STAF (60-300 MM)。 · CBI:电脑平衡测试仪,可以用来测试流量,平衡HVAC 水力系统的阻力。 · 流量控制阀:是指美国 FDI 公司生产的自动流量控制阀。在某个压力变化的范围内保证流量不变。一、设计方法: · 冷源部分(生产部分): 在每一台的冷水机组的回水管上设置一台平衡阀, 通过CBI 调试保证每台机组的设计流量。 · 输配部分:包括主管的平衡, 立管的平衡以及分支回路的平衡。 在主管、每个立管和每个分支回路的回水管上设置平衡阀, 通过CBI 调试后获得设计流量。 · 末端的平衡:在每个风机盘管(FCU)或风柜(AHU)的回路上设置一个平衡阀,通过CBI 调试后获得设计流量。二、TA平衡阀的选型: TA 平衡阀的选型可以利用 IMI 公司免费提供的软件 TA SELECT 进行。(可以在http://www.imi-indoorclimate.com/ 中下载)只要输入设计流量与该平衡阀两端的设计压差即可。当然还可以根据 TA 样本提供的选型表。原理是相似的,因为 TA 平衡阀具有很大范围的调节性,按照管径选择也基本可以达到要求。平衡阀的开度在 50-70% 时精度
回复