直埋电缆什么情况下需要加电缆井?人孔和手孔有什么区别?
直埋电缆什么情况下需要加电缆井?人孔和手孔有什么区别?
2楼
哪位好心人来解答一下啊
回复
3楼
直埋电缆如果需要设井的话,那应该在接头处设,和电缆制造长度有关。
一般穿管情况下设井。如:
电力工程电缆设计规范:
5.4.7 较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。
(2)电缆分支、接头处。
(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
(4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
民用建筑电气设计规范:
7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。
7.3.4.8 电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。
如果只是电缆穿钢管或者PVC,我觉得井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。
人孔就是人能进去,手孔就是手能伸进去有作业空间吧,你到图纸频道搜索一下有这方面的实例。
回复
4楼
谢谢啊兄弟你真是个好人
回复
5楼
非常感谢解答,受益匪浅
回复
6楼
其实很简单,就是在你认为需要的地方设井就行.
回复
7楼
直埋电缆如果需要设井
回复
8楼
民用建筑电气设计规范:
7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。
7.3.4.8 电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。
回复