关于配电箱配电回路数 和尺寸估算问题的讨论
halton_zhang
2012年11月07日 12:18:11
只看楼主

一般 层配电箱最大能带多少回路 比如 照明和插座总共26个回路 大吗,如果是26个回路 照明插座各13路,那摩箱体尺寸大概多大呢 选择墙上暗装。

一般 层配电箱最大能带多少回路 比如 照明和插座总共26个回路 大吗,如果是26个回路 照明插座各13路,那摩箱体尺寸大概多大呢 选择墙上暗装。
免费打赏
liushibao2013
2012年11月12日 16:02:40
22楼
同意你的说法,我师傅就是这么算的,呵呵
回复
jingqianyi
2012年11月12日 17:33:18
23楼
箱子不是问题,主要是线管太多,最好线管先进线槽,线槽再进箱子
回复
serviceghd
2012年11月13日 11:23:02
24楼
一个箱较好
一个箱内分上下两部分
综合就可以啦
回复
q331649999
2012年11月13日 12:31:43
25楼
还是分开吧 一个箱子安装起来太麻烦
回复
chaoxy119
2012年11月13日 16:01:43
26楼
都说弄两个,谁在现场见过将照明层箱弄成两个的???
层箱一般都弄成柜子,26个回路一点都不多。
回复
yaojianle2012
2012年11月13日 20:39:31
27楼
支持分两个配电箱,一个线太多了。
回复
liuqing77
2012年11月16日 11:53:18
28楼
26回路还算大么,还可以落地安装的,看你是用1P/2P/2P带漏电的了,不过设计一般不用太考虑箱体尺寸,有个大概谱就行,具体的交给厂家来就行了
回复
liangshigen
2012年11月16日 13:25:30
29楼
20几个回路算比较大了,不分开也行,当然,分开最好
回复
dadalaolao
2012年11月20日 10:23:29
30楼
理论上只要墙够宽装26个回路是没问题的,不过就我看过的现场情况来说~施工方如果认为线太乱的话~会把它拆开装成两个箱体的。我们看见了也不会提。
回复
尘风点点
2012年11月20日 14:57:07
31楼
具体施工的时候估计也会做成2个箱子 并排上下安装的