因进入到夏天,我们公司配电房内环境温度为36度,想加通风降温的空调,但老板让确认多高的温度为安全温度。现请教各位高手。急!!!

因进入到夏天,我们公司配电房内环境温度为36度,想加通风降温的空调,但老板让确认多高的温度为安全温度。现请教各位高手。急!!!
免费打赏
w58864644
2007年06月28日 08:50:45
2楼
先自己顶一下
回复
qm125_2al8087
2007年06月28日 21:18:20
3楼
当周围温度最高为40度时,变压器绕组的极限工作温度为105度。由于绕组的平均温度比油高10度,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95度,而在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化,上层油温不应超过85度,对于采用强迫油循环水冷和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过75度。
对于A级绝缘的变压器,当周围温度为40度时,国家标准规定绕组的温升为65度上层油温的允许温升为55度。只要上层油温及其温升不超过规定值,就能保证变压器在规定的年限内安全运行。
回复
i_mthebestone
2007年06月28日 23:27:48
4楼
配电室也有同样的问题。不过36度似乎有点高了!
前段时间配电室空调坏了,室温接近40度,结果有几台ABB变频器的控制面板都没有显示了。(只有背景灯)怀疑是不是温度过热坏掉了。
回复
liaoxiangqian
2008年08月01日 08:37:49
5楼
配电房的温度最控制在那个范围内最好呢?最高不能超过哪个温度呢?请教各位.
回复
stlinh
2008年08月01日 10:10:30
6楼
当然四是20多度较好,但其设备的温度说明书都有说明。