一路低压架空线JKYJ三相四线制,供电距离500米,每隔35米一个用电单元,每单元15KW共10个,问选多大截面架空线合适?求各位大侠指点。
一路低压架空线JKYJ三相四线制,供电距离500米,每隔35米一个用电单元,每单元15KW共10个,问选多大截面架空线合适?求各位大侠指点。
2楼
各位大侠请给个建议。谢谢!
回复
3楼
供电距离长,负荷又不小,压降比较大,估计得选240的
回复
4楼
总共150KW负荷,500供电范围有点大了。建议用JKLYJ-0.6/1-240。
回复
5楼
设需用系数0.7,功率因数0.8,铜蕊,架空明设95平方毫米。电压降5%
楼主真会使用巧势力呀!
回复
6楼
用95的应该就够了,铜芯线呀
回复
7楼
关键是要计算好电压降。按照常规简易方法计算,综合负荷矩M=PL=51375KWm。根据电压降选择导线:S=M/CA=134.3、因此,可以选用150平方毫米的铜芯架空电缆供电。
用载流量复核,150铜芯架空线的载流量为445A,而150KW负荷,按照平均功率因数0.8计算,则计算电流为285A,因此满足载流量的要求。
因此,需要选用150平方毫米的铜芯架空电缆。
回复
8楼
架空线呀,别用铜芯的,除非你钱多的用不了。
回复
9楼
首先申明我是个施工的,而且对于供配电是个外行,只是最近被逼上梁山啃了几口书,说错了不要怪。
首先500m我认为不属于远距离送电,重点是校核线路容量而不是电压降。
其次,你提出的10台电机同时系数是多少?我以下就按10台全开150KW来算:
根据计算,功率因素0.8的话,你的电流也就300A。
据我所知,这个电流拮据点用120的铝芯或95的铜芯一点问题都没有(甚至电缆都没问题,只是有发热现象,何况用架空线),如果要增大点安全余量,我还是推荐用150铝芯或120铜芯。用240电缆的同学,可能是做设计的,不当家不知道柴米贵啊。
你要考虑的可能是在末端电压降过大的情况下电机会不会顶跳的问题。
回复
10楼
来学习学习
——————————————————————————
爱德利专业提供
爱德利变频器、
离心风机及相关电气产品
回复
11楼
9L的说法很实际 不当家不知柴米油盐贵 即使追求安全性能的话 120铜芯架空也符合了 当然架空要做好相应的施工安装
回复