一路低压架空线JKYJ三相四线制,供电距离500米,每隔35米一个用电单元,每单元15KW共10个,问选多大截面架空线合适?求各位大侠指点。
一路低压架空线JKYJ三相四线制,供电距离500米,每隔35米一个用电单元,每单元15KW共10个,问选多大截面架空线合适?求各位大侠指点。
12楼
低压线路150KW负荷500米在很多地方都算远的了,国网的低压供电半径要求不超过300m的,当然农村小负荷情况除外。线路在不同敷设情况下载流量是不同的,一般都要在厂家给的载流量参考值上乘以一个系数。
回复
13楼
说的不是太清楚,用电单元是电动机,还是单相用电器,是感性负载还是阻性负载?是同时使用还是交叉使用,也就是同时率是几。这些条件都是决定要选多大电缆的前提条件。电缆用大了人家说你在干百年大计的工程,老板说你在浪费他的钱。
我估计你的同时率在0.7左右(加工单位能达到就算不错了,一般0.4—0.5),每单元15KW共10个就是150KW约190A,建议你总线前5个单元用70mm²的铜线,后面用50mm²的铜线。架空线因散热好等能承受安全供电电流的2.5倍的电流。
不知讲的对不,希望大侠们指教、探讨大家共同提高!
回复
14楼
进来学习下,呵呵
回复
15楼
如果是感性负荷,还有启动方式的是否是直接启动,同时启动的台数是多少?这关系到启动电流的问题,这样计算启动时压降就是必须的了
1)按照计算电流选择电缆,
2)按照电压降校验(运行时压降5%校验和启动时电动机端子电压校验80%)
3)校验热稳定性
4)校验机械强度
[
本帖最后由 j00770615 于 2012-11-17 06:49 编辑 ]
回复
16楼
进来学习一下
回复
17楼
学习了!!!!!!!!!!
回复
18楼
坐等经验丰富的专家解答。
回复