我公司做一个餐厅,里面有厨房设备80KW,我该如何计算进户的电缆和开关
我公司做一个餐厅,里面有厨房设备80KW,我该如何计算进户的电缆和开关
2楼
设备80KW,也就是电流为160A,考虑到压降和以后的增容,进线电缆你可以选择YJV-4*70+1*35,主开关可以选择施耐德的NS160/3P 160A,或者ABB的S3H160/3P 160A
回复
3楼
80kw,既160A,我认为应选择的电缆型号为3*95+1*70,TN-C-S系统。
回复
4楼
进线电缆至配电柜用5芯的.....
回复
5楼
厨房设备一般单相负荷比较多,不能单纯按80kW的总负荷计算电流,应该进行单相负荷平衡分配,取单相最大负荷乘于3倍后作为总容量再计算电流。
回复
6楼
你需要先考虑配电柜的进线电缆是埋地还是沿桥架敷设,再来选电缆
回复
7楼
同意楼上的,因为不同辐射条件载流量不一样
回复
8楼
还要考虑敷设长度啊```
回复
9楼
搂主和各位还没有认真考虑,在此再次谈谈看法:
1、搂主提供的负荷容量是单相负荷共80kW还是已经换算成三相的总容量?
2、如果80kW包括了单相、三相负荷,各为多少?
3、如果全部为单相负荷,则80kW分三相平衡的话,有二相为27kW,一相为26kW。则总负荷必须按27*3=81kW计算,实际分配时可能三相之间相差更大。
回复
10楼
不要这么复杂,餐厅负荷220,380都有主要以220为主,我曾经做过,选大一点为好,因为设备会不断的增加.
回复
11楼
380v的居多,220V比较少,考虑到以后要增容,我准备把开关设置200A,电缆采用YJV4*120+1*95,不知道是否合理
回复