负荷该如何计算
qita007
qita007 Lv.2
2007年06月27日 21:06:00
只看楼主

我公司做一个餐厅,里面有厨房设备80KW,我该如何计算进户的电缆和开关

我公司做一个餐厅,里面有厨房设备80KW,我该如何计算进户的电缆和开关
免费打赏
yrr_200
2007年06月29日 11:07:45
12楼
200A的开关,电缆埋地敷设环境温度为30度时120的YJV载流量为223A,我觉得可以的
如果是桥架明敷的话,环境温度为35度时70的YJV载流量就有236A,我觉得70的就可以了。
回复
forsoother
2007年06月29日 13:29:50
13楼
首先你要确定你的负荷是三相还是单相,按你提供的数值来看,80kW是三相负荷的可能性比较大,
回复
kyzy_0731
2007年06月29日 13:37:24
14楼
应该再考虑一下需用系数和功率因数
回复
li_xhuying
2007年06月29日 14:11:48
15楼
80KW的负荷,计算电流是160A,选择开关应该大一个等级,也就是200A,电缆按开关选择,选VV电缆型号VV-3x70+35,如果选YJV的话,那就选YJV-3x50+25,但是我不清楚你的电源线距离你的配电柜有多远,如果远的话我们要考虑电压降的,这样电缆截面要加粗,请提供距离。
回复
dreamshenzhen
2007年06月29日 16:52:28
16楼
建议考虑需要系数,同时也要考虑将来的发展,14楼的那个表中的系数指的是计算变压器时考虑的系数,作干线配电这个系数可能有点小,建议厨房干线系数不小于0.6。
回复
qita007
2007年06月29日 18:43:16
17楼
电源距我的工地400米左右,电缆敷设方式穿电缆沟,今天和甲方碰的结果
回复
jhongsong123
2007年06月30日 22:53:12
18楼
不能单纯说负荷80KW,计算时还要考虑同时系数
回复
fftz_4321
2007年06月30日 23:50:36
19楼
厨房设备多为电加热形,电流计算不能以设备80KW,也就是电流为160A考虑。需根据用电设备实际工作电流为准。再考虑电缆型号。
回复
zha.jiaodui
2007年12月08日 10:34:21
20楼
应该是一个三相设备
回复
wjrdqw
2007年12月11日 22:04:54
21楼
厨房设备一般单相负荷比较多,不能单纯按80kW的总负荷计算电流,应该进行单相负荷平衡分配,取单相最大负荷乘于3倍后作为总容量再计算电流。
回复