请教大家一个问题:本来设计的采暖是供回水95/70℃,单体建筑的散热器采暖设计也按这个参数做了,但现在锅炉定货准备定的是供回水85/60℃,请问一下,对已经做了的单体建筑采暖有没有什么影响??虽然温度降低了,但温差还是25℃啊,和95/70℃时的设计有什么不同呢??
请教大家一个问题:本来设计的采暖是供回水95/70℃,单体建筑的散热器采暖设计也按这个参数做了,但现在锅炉定货准备定的是供回水85/60℃,请问一下,对已经做了的单体建筑采暖有没有什么影响??虽然温度降低了,但温差还是25℃啊,和95/70℃时的设计有什么不同呢??
2楼
当然有影响了啊 你的供回水平均温度降低了啊,室内的散热器单位面积的散热量也会降低,这样室内散热器的片数也可能不够。当然 如果设计的时候富裕量较大的话,也可能能满足现在的工况。
回复
3楼
按理论来说,当室外温度达到设计温度时,室内温度会不达标,因为你的供回水温度降低了,所以温差就降低了,传热系数就小了,供热量就少了,室温就不达标了。
但是我们的设计风格是沿袭前苏联的模式,所以一般富裕量比较大,应该没问题,但个别不好说。
回复
4楼
应该是没有影响的。因为对于流量已经确定的系统,温差没变,锅炉的供热量没变,根据热量守恒原理,室内得到的热量也没变,不应该影响呀。
回复
5楼
哦,明白了,确实是,△T小了,效果应该是降低了~
他现在只是问我85/60℃是否满足采暖需要,那我是不是应该要求业主要按照我们设计的95/70℃来定货呢??
另外,95/70℃时好象△T=64.5℃,但我忘了是怎么算的了~哪位大侠告诉一下,谢谢
回复
6楼
(95+70)/2-18=64.5
回复
7楼
减18是什么意思??
回复
8楼
你是集中供热吗?集中供热不可能是供回水95/70℃,小锅炉房可以按照供回水95/70℃考虑,你的设计本身存在缺陷。△T=64.5℃为(95+70)/2-18=64.5。以后设计说明不要说供回水95/70℃。
回复
9楼
设计是集中采暖,锅炉1.4MW的,供回水为什么不能是95/70℃?
回复
10楼
:loveliness: :loveliness:
回复