一个商场中央空调工程,全空气系统,建筑面积35000平方米,空调面积30000左右,末端设备共计4800KW,机组为1750KW,末端没安装二通阀,请教在使用中会出现什么问题?谢谢
一个商场中央空调工程,全空气系统,建筑面积35000平方米,空调面积30000左右,末端设备共计4800KW,机组为1750KW,末端没安装二通阀,请教在使用中会出现什么问题?谢谢
12楼
差距太大了
商场70w,真怀疑使用后的效果
回复
13楼
各位大哥,回一下我帖子吧!
回复
14楼
没有电动调节阀,能保证未端水量吗?
回复
15楼
甲方在投入使用后,温度就来了!35000内区不会小!设计人员可能也是没办法啊!不过错的太大了
回复
16楼
甲方为了节省费用,减少机组的输出能源量可以在使用的过程中调节,也就是依靠末端的阀门进行调节,如果连末端的控制阀门都省了,最不利端的使用水量是无法保证的,水力平衡是无从谈起的
回复
17楼
应该是没有问题的!
回复
18楼
这个系数太小了吧,除非只在晚间特定时间营业:)
回复
19楼
这个问题已问清楚了,设计师考虑到该工程地下水源充足,夏季时直接引入地下水制冷,减少运行费用。谢谢各位帮忙解答问题