菜鸟级问题 多发言 更希望多解答
judesun111
judesun111 Lv.2
2007年06月27日 15:42:23
来自于照明工程
只看楼主

SYKV-75-9 2SC32-FC HYA-20(2X0.5) SC32-FC,SYKV-75-9呢就是: 射频同轴电缆、聚乙烯纵孔半空气绝缘(藕芯)、聚乙烯护套、特性阻抗为75Ω、芯线绝缘外径为9mm 2是两根 SC是穿焊接钢管 FC是沿地埋设 20(2*0。5)表示为20对2*0.5(导线直径)穿DN32的焊接钢管沿地埋设 再选择配电箱时,有以下几点疑问: 1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?

SYKV-75-9 2SC32-FC
HYA-20(2X0.5) SC32-FC,
SYKV-75-9呢就是:

射频同轴电缆、聚乙烯纵孔半空气绝缘(藕芯)、聚乙烯护套、特性阻抗为75Ω、芯线绝缘外径为9mm
2是两根
SC是穿焊接钢管
FC是沿地埋设

20(2*0。5)表示为20对2*0.5(导线直径)穿DN32的焊接钢管沿地埋设


再选择配电箱时,有以下几点疑问:
1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?
2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线?
如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?
3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?
4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?

答复
1配电箱也可以做成非标箱,型号可以查查图集《常用低压配电设备安装》看,我记得那上面有一些资料
2断路器1P指的是动作时断一根相线,2P为断两根导线(因为有时单相还需断零线);三相供电至少3P,若有漏电保护就要用4P
3可以参考国标图集00DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》或04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》
4我一般都利用建筑物基础做接地体,但是碰上要求高的高层,就再留一圈人工接地体;但是预留接地端子板,以便将来实测电阻不满足要求时,需要加打接地极与之连接


1、XM为明装箱,XRM为暗装箱,见《建筑电气安装工程图集》。
2、1P只是断开和接通一相,只有一进、一出两个接线端子,2P为一火一零,或两火,如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,必须用3P断路器(为了安全最好用4P断路器)
3、线路中标注如WC CE等应参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》。
4、如果无防雷系统只需在电源进户处做一组重复接地装置,接地电阻小于10欧姆,室外1.80米处设接地测试端子;如果有防雷系统,需要在建筑物四周设环形人工接地体,如果基础是桩基础或者独立基础,可利用基础内钢筋作为接地体,接地电阻小于或等于1欧姆,室外所有防雷引下线1.80米处设接地测试端子。(防雷引下线可利用建筑物构造柱内主筋作为引下线)
5、你最好买一本《建筑电气设计基础知识》,那里全有。还有就是多看相关规范、图集


PZ是配电箱组合式,30就是序号,以前叫20
免费打赏