10KV/1500KVA电弧炉变压器的使用
yxp400
yxp400 Lv.12
2012年11月07日 08:19:20
来自于变压器
只看楼主

求教:一台10KV/1500KVA电弧炉变压器,开关柜直接控制,电源侧不加电抗器可以吗?这样安全不安全,请各位高手帮忙。O(∩_∩)O谢谢

求教:一台10KV/1500KVA电弧炉变压器,开关柜直接控制,电源侧不加电抗器可以吗?这样安全不安全,请各位高手帮忙。O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
无纤尘
2012年11月07日 08:35:07
2楼
没接触过电弧炉子呢,楼主的问题我也想知道答案,求了解的人给说下。
回复
liushibo422
2012年11月12日 11:11:53
3楼
应该要加把,哈哈,稳弧又对电网减小冲击。
回复
tychsh
2012年11月12日 11:44:24
4楼
不明白你说什么了,二次低压100伏的?就什么也不用加,二次不接地直接到两个电极
回复
sang9988
2012年11月20日 10:27:21
5楼
没接触过,也好好学习一下...
回复
houzaixiang
2012年11月20日 12:13:19
6楼
电源侧可以不加电抗器,如果有功率的需求则加,一般是固定式的
回复

相关推荐