变频器超频控制改造方案一例
dgiz
dgiz Lv.7
2007年06月26日 19:36:17
只看楼主

目前,我参与了一个工程的改造!现将过程写出,希望朋友们参与讨论!如图,原来四个仓的料由他对应的皮带机轮流输入进称斗中进行计量。现在为了提高产量,将皮带机改为先由变频器控制,频率为60HZ,当下料重量达到要的95%时改为工频50HZ运行.要求:1.四个皮带机同时只有一个在工作,选择由谁工作由原系统控制中的PC机来选择。2.当下料重量达到要的95%时,由原系统的PC机发出一个信号,这时电机改为工频工作。当重量达到要求后再由PC选择另一台皮机以变频60HZ进行工作,如此循环。

目前,我参与了一个工程的改造!现将过程写出,希望朋友们参与讨论!
如图,原来四个仓的料由他对应的皮带机轮流输入进称斗中进行计量。现在为了提高产量,将皮带机改为先由变频器控制,频率为60HZ,当下料重量达到要的95%时改为工频50HZ运行.
要求:
1.四个皮带机同时只有一个在工作,选择由谁工作由原系统控制中的PC机来选择。
2.当下料重量达到要的95%时,由原系统的PC机发出一个信号,这时电机改为工频工作。当重量达到要求后再由PC选择另一台皮机以变频60HZ进行工作,如此循环。
3.变频器选取现有的ABB PLUS II,容量远大于任一台皮带机电机的容量。

1182857774087.JPG

免费打赏
wdtong
2007年07月03日 22:13:25
12楼
这种控制方法没有真正理解变频器的精髓。工频及以下仍然可以用变频器,而不用KM1,KM2。控制回路要作些改进,使变频器在两个频率下进行切换。
回复
dgiz
2007年07月03日 22:59:41
13楼
这也是一个办法,我也考虑过,当然也有他的缺点,当从60降到50或更低,这需要一个时间同,现没有制动电阻,最少也得有4~5秒。一天累计下来,影响效果!
不过很感谢你的参与!
回复
首席技术官
2007年07月03日 23:14:29
14楼
一般点动频率使用时是优先的
可以设定点动频率为50HZ,当启动点动时,就变成50HZ了,释放点动后,就又回到60HZ
比如下面的图
椭圆型的轨道上始终转着
但是到两边的时候由于速度快,就出现很强的撞击
为了避免,在两边分别加了3个接近开关
上下的接近开关是检测进入和离开的
而中间的接近开关是计数用途
这样当检测到进入圆形轨道时,就启动"点动",而离开时,就自动恢复原来的频率了
回复

相关推荐