变频器超频控制改造方案一例
dgiz
dgiz Lv.7
2007年06月26日 19:36:17
只看楼主

目前,我参与了一个工程的改造!现将过程写出,希望朋友们参与讨论!如图,原来四个仓的料由他对应的皮带机轮流输入进称斗中进行计量。现在为了提高产量,将皮带机改为先由变频器控制,频率为60HZ,当下料重量达到要的95%时改为工频50HZ运行.要求:1.四个皮带机同时只有一个在工作,选择由谁工作由原系统控制中的PC机来选择。2.当下料重量达到要的95%时,由原系统的PC机发出一个信号,这时电机改为工频工作。当重量达到要求后再由PC选择另一台皮机以变频60HZ进行工作,如此循环。

目前,我参与了一个工程的改造!现将过程写出,希望朋友们参与讨论!
如图,原来四个仓的料由他对应的皮带机轮流输入进称斗中进行计量。现在为了提高产量,将皮带机改为先由变频器控制,频率为60HZ,当下料重量达到要的95%时改为工频50HZ运行.
要求:
1.四个皮带机同时只有一个在工作,选择由谁工作由原系统控制中的PC机来选择。
2.当下料重量达到要的95%时,由原系统的PC机发出一个信号,这时电机改为工频工作。当重量达到要求后再由PC选择另一台皮机以变频60HZ进行工作,如此循环。
3.变频器选取现有的ABB PLUS II,容量远大于任一台皮带机电机的容量。

1182857774087.JPG

dgiz
2007年06月26日 20:11:04
2楼
这是控制电路图
说明如下:
1.上电后,KM2得电闭合,变频器处于启动状态。
2.主控室电脑按制任一皮带机闭合,这时变频器处于以60HZ的运行状态。
3.当称内物料达到要求的95%时,电脑控制KA得电,先断开变频器21~20使其处于停止,按着KT延时1秒断开KM2,闭合KM1,使皮带机处开工频慢下料,以利于计量。
4.计量结束后,停止皮带机。
5.由电脑选择另一台皮带机进行下道工序。
回复
dgiz
2007年06月26日 21:41:40
3楼
对于这种控制方法,以及切换的过程,请朋友们发表下看法!
回复
hjy630031
2007年06月30日 22:02:48
4楼


好久没来过了.......看看再说。
回复
hjy630031
2007年06月30日 22:24:10
5楼
从本图的控制原理上来看没有任何问题。

以前我参与的一个项目跟你这个差不多,主要控制方式是变频器做启动用,启动完成切换到工频,再启动下一台电机。存在以下两个问题:
1.在变频器运行中突然将负载分断在变频器的使用存在一定的隐患,一般变频器都不允许这样使用。
2.变频到工频切换时如果没有核相的情况下有可能存在不同相,造成短路引起空开跳闸。---我们在使用中就是因为这个问题造成失败,最后改成了用自耦变压器启动再切换的方式才解决了该问题。一般在恒压供水的控制中也是待电机完全停止后再切换到工频。

个人意见,不当之处请指正。
回复
dgiz
2007年07月01日 23:38:14
6楼
谢谢参与!好长时间没看到你了!
我到了新单位,这是我参与改造的一个项目!换相的问题我很好的解决了!主要问题是如你第一个问题那样,能否长期工作?
现在已运用了1个多星期了!问题还没出现!不知时间长了会如何?
回复
hjy630031
2007年07月02日 21:22:13
7楼
这一整找工作太忙了,又没找到合适的。唉,日子难过哟!老兄在什么地方高就?
回复
dgiz
2007年07月03日 00:25:49
8楼
不能说高就,只能将就吧!
这是我配的控制盘,单位内部小改小革,配线没太认真!我主要关心的是他的实际效果,不知用60HZ的电源给电机和频繁的启停变频器会有何后果?看来没人做这样的事,只有等实践了~~~
回复
dgiz
2007年07月03日 00:32:44
9楼
感谢版主鼓励!
回复
lnfd
2007年07月03日 17:59:49
10楼


60HZ的电源给电机------------------------只要电机轴承没问题就没关.
频繁的启停变频器会有何后果--------------问题不大.

回复
lnfd
2007年07月03日 20:56:05
11楼
我看你的变频器不是ABB 的,而是AB的呀,AB的东西和ABB的是不一样的.