关于喷淋的问题,帮帮我。
kayean5211
kayean5211 Lv.2
2007年06月26日 19:25:38
只看楼主

五星级酒店客房内的卫生间要设置喷淋么?我是新手,请帮帮我。7平米的卫生间。谢谢

五星级酒店客房内的卫生间要设置喷淋么?我是新手,请帮帮我。7平米的卫生间。谢谢
免费打赏
owens
2007年06月26日 21:08:09
2楼
建筑高度不超过100m,可以不设。
喷淋的设置条件与星无关。
回复
jinhui020222205
2007年06月27日 10:16:51
3楼
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

参照这两条。
回复
yuer2208
2007年06月29日 11:15:48
4楼
同意三楼,顶一下!
回复
wfclzgq
2007年06月29日 14:41:59
5楼
其实,现行规范就是最好的老师.发帖询问只不过是让自己的心里感觉更肯定一些.
回复
water_1786
2007年06月30日 08:09:34
6楼
一类高层要设的
回复
gs85
2007年06月30日 09:51:40
7楼
应该设置
回复
scv
2007年07月01日 20:12:57
8楼
你这五星级酒店如果是高层,就属于一类高层,因为它是高级旅馆;是一类大于五平方的卫生间就得做喷淋.所以应该布置喷淋;再有,如果酒店是某些酒店管理公司负责管理,有保险等方面考虑的话,泳池区域也是要求设置自动喷淋的.
回复
kayean5211
2007年07月02日 18:41:52
9楼
谢谢前辈们
回复

相关推荐