循环泵选型(急)
g1987331
g1987331 Lv.2
2012年11月06日 14:21:39
来自于采暖供热
只看楼主

我家是北京的,平房,我想给家里的水暖安装个循环泵,和温度控制器,家里是11间房,230平米左右,普通的铸铁暖气管路,铸铁暖气片,创字牌300平米的锅炉,冬天烧煤的。我想问下:1.买个什么样的循环泵合适,能够带的起来我家的这套水暖。2.功率多少W的,扬程多少米的,流量多少的?3.什么品牌的好,也可以给我推荐一下具体那款循环泵。4.循环泵是按在暖气出水口还是暖气的回水口合适? 是不是要按在出水口就要买个好泵,要是按在回水口可以买个稍微次点的泵?

我家是北京的,平房,我想给家里的水暖安装个循环泵,和温度控制器,家里是11间房,230平米左右,普通的铸铁暖气管路,铸铁暖气片,创字牌300平米的锅炉,冬天烧煤的。
我想问下:
1.买个什么样的循环泵合适,能够带的起来我家的这套水暖。
2.功率多少W的,扬程多少米的,流量多少的?
3.什么品牌的好,也可以给我推荐一下具体那款循环泵。
4.循环泵是按在暖气出水口还是暖气的回水口合适? 是不是要按在出水口就要买个好泵,要是按在回水口可以买个稍微次点的泵?
免费打赏
sxdtwxw
2012年11月17日 15:24:51
12楼
1、选水泵应该是热水泵,循环流量不大于1吨,太大浪费能源,至于扬程,也不需要很大,有个3~5米就很大了。当然,买的泵必须保证达到标识的参数。
2、买泵最好买一台质量好的,能够保证使用。你的是常压系统,水泵必须安装在锅炉出口,而且要有停泵时的关断阀门。
回复
lhy594607
2012年11月21日 13:54:08
13楼
循环泵的话当然是装在回水管比较好了
如果你是装供水泵就装在供水管上
流量和扬程嘛
你的锅炉流量是多少呢?
扬程的话35米应该差不多了
回复