一个因热网循环泵出口口径和止回阀选型错误带来的问题
4871162
4871162 Lv.3
2006年01月15日 09:26:06
来自于采暖供热
只看楼主

  我公司换热机组的热网循环泵出口止回阀采用缓闭静音型,结果发现阻力很大,请问你们一般选用什么样产品?有的又说可以取消,有谁取消过吗?  另外,热网循环泵出口直径都比较小,水速都比较高,是不是出口和入口都应扩大,将流速控制在2.5m/s以内?

  我公司换热机组的热网循环泵出口止回阀采用缓闭静音型,结果发现阻力很大,请问你们一般选用什么样产品?有的又说可以取消,有谁取消过吗?
  另外,热网循环泵出口直径都比较小,水速都比较高,是不是出口和入口都应扩大,将流速控制在2.5m/s以内?
免费打赏
秋韵之临
2006年01月15日 10:54:20
2楼
需要止回阀,至于什么牌子,这个说不准,我个人觉的都差不多
回复
daihoubing1973
2006年01月15日 11:42:06
3楼
个人意见:

如果是单台循环泵,可以取消止回阀;如果是多台,则不能取消。止回阀的主要功能就是防止倒流,造成水泵反转。

牌子有许多:国内的有天津瓦特斯,国外的丹麦丹佛斯。
回复
4871162
2006年01月15日 22:02:17
4楼
  我最近遇到一个问题,提供给各位,希望各位今后在工作中避免。
  我们一直采用格兰富的LP型循环泵,去年,格兰富将LP型循环泵改为TP型,同时将同等容量的泵出口管径降低一个档次,如以前LP DN100的泵,改为TP后口径变为DN80。结果换热机组提供厂家也没注意,不但没有扩口径,且选用了天津瓦特斯缓闭消音止回阀(内带弹簧的),结果运行发现机组本身阻力达到20m以上,机组无法达到出力。后来将口径扩了,止回阀改为蝶式的以后,问题得到解决。
因此提醒各位,一定要控制泵出、入口流速。
回复
ffyear
2006年02月06日 16:12:18
5楼
新年好!我想知道您的联系方式,我是做技术的,我们单位生产热循环泵,有此现场使用的技术问题想和您交流一下.恳请!!!
回复
ffyear
2006年02月06日 16:13:31
6楼
我的Email:ffyear@126.COM
回复
wxb165
2006年02月06日 16:34:21
7楼
闭式系统,可以取消循环水泵出口的止回阀。我们公司已安装的换热系统就没有安装止回阀,很安全的。
回复
alwaysus
2006年02月08日 08:46:37
8楼
我觉得还是4871162这位朋友说的深入一些啊,就是一定要控制泵出、入口流速,不管加不加止回阀事前都要考虑好泵的出,入口流速!!!
回复
wuyinghua.123
2006年02月08日 11:44:30
9楼
对!设计的时候还是要控制流速的,难道设计员没有把管径标出来吗?一般的水泵的进、出水口都要扩大一下管径的啊!
至于止回阀,就是防止水倒流的,一般置于水泵出水口立管上,不能少的,上次我们的一个工程(家庭采暖)没有加止回阀,结果水都打不过去,后来加了止回阀才正常运行了......
回复
sah735
2006年02月16日 10:46:02
10楼
不仅仅是单台泵还是多台泵要不要安装止回阀的问题,即使是单台泵,如果是扬程高,都应该加止回阀。小系统单泵同时扬程不高的供水泵可以不安装止回阀
回复
baitouniao
2006年02月16日 14:27:55
11楼
供热论文, 产品展示,供暖论坛,供热企业推荐,暖通产品供求...............

回复

相关推荐