我公司换热机组的热网循环泵出口止回阀采用缓闭静音型,结果发现阻力很大,请问你们一般选用什么样产品?有的又说可以取消,有谁取消过吗? 另外,热网循环泵出口直径都比较小,水速都比较高,是不是出口和入口都应扩大,将流速控制在2.5m/s以内?
我公司换热机组的热网循环泵出口止回阀采用缓闭静音型,结果发现阻力很大,请问你们一般选用什么样产品?有的又说可以取消,有谁取消过吗?
另外,热网循环泵出口直径都比较小,水速都比较高,是不是出口和入口都应扩大,将流速控制在2.5m/s以内?
2楼
需要止回阀,至于什么牌子,这个说不准,我个人觉的都差不多
回复
3楼
个人意见:
如果是单台循环泵,可以取消止回阀;如果是多台,则不能取消。止回阀的主要功能就是防止倒流,造成水泵反转。
牌子有许多:国内的有天津瓦特斯,国外的丹麦丹佛斯。
回复
4楼
我最近遇到一个问题,提供给各位,希望各位今后在工作中避免。
我们一直采用格兰富的LP型循环泵,去年,格兰富将LP型循环泵改为TP型,同时将同等容量的泵出口管径降低一个档次,如以前LP DN100的泵,改为TP后口径变为DN80。结果换热机组提供厂家也没注意,不但没有扩口径,且选用了天津瓦特斯缓闭消音止回阀(内带弹簧的),结果运行发现机组本身阻力达到20m以上,机组无法达到出力。后来将口径扩了,止回阀改为蝶式的以后,问题得到解决。
因此提醒各位,一定要控制泵出、入口流速。
回复
5楼
新年好!我想知道您的联系方式,我是做技术的,我们单位生产热循环泵,有此现场使用的技术问题想和您交流一下.恳请!!!
回复
6楼
我的Email:ffyear@126.COM
回复
7楼
闭式系统,可以取消循环水泵出口的止回阀。我们公司已安装的换热系统就没有安装止回阀,很安全的。
回复
8楼
我觉得还是4871162这位朋友说的深入一些啊,就是一定要控制泵出、入口流速,不管加不加止回阀事前都要考虑好泵的出,入口流速!!!
回复
9楼
对!设计的时候还是要控制流速的,难道设计员没有把管径标出来吗?一般的水泵的进、出水口都要扩大一下管径的啊!
至于止回阀,就是防止水倒流的,一般置于水泵出水口立管上,不能少的,上次我们的一个工程(家庭采暖)没有加止回阀,结果水都打不过去,后来加了止回阀才正常运行了......
回复
10楼
不仅仅是单台泵还是多台泵要不要安装止回阀的问题,即使是单台泵,如果是扬程高,都应该加止回阀。小系统单泵同时扬程不高的供水泵可以不安装止回阀
回复
11楼
供热论文, 产品展示,供暖论坛,供热企业推荐,暖通产品供求...............
回复