关于补风的问题
wputin06
wputin06 Lv.3
2012年11月06日 14:19:49
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,现在有一个问题咨询一下,地下室建筑内部排烟、空调、消防、桥架、新风、排风把吊顶内的空间占满了,排烟风机风量45000m3/h,选用补风机大约25000m3/h,因为新风已施工完毕,想把补风机利用新风风管进行补风,而新风机风量9000m3/h,风管内及风口补风时风速太高,请教一下这样合并可不可以?谢谢!

大家好,现在有一个问题咨询一下,地下室建筑内部排烟、空调、消防、桥架、新风、排风把吊顶内的空间占满了,排烟风机风量45000m3/h,选用补风机大约25000m3/h,因为新风已施工完毕,想把补风机利用新风风管进行补风,而新风机风量9000m3/h,风管内及风口补风时风速太高,请教一下这样合并可不可以?谢谢!
免费打赏
c2h5oh
2012年11月06日 15:29:37
2楼
补风需要很长风管吗?送到同一防火分区就行了,可以不交叉吧
回复
zzm999999
2012年11月06日 15:52:35
3楼
核算一下,风速是否超过20m/s,不超过的话,就可以,风管采用镀锌钢板。注意新风机应设止回阀或其他隔断阀门。
回复
hello_m
2012年11月06日 19:56:39
4楼
合并是允许的,但有两点必须注意:1、补风风口风速不宜超过7m/s;2、金属风管风速不应超过20m/s,非金属风管风速不应超过15m/s
回复
chenjue1986
2012年11月08日 15:57:10
5楼
首先,风速金属管道不超过20,土建风道不超过15是针对排烟来说的.补风和新风不可能做到这么大的值.补风和新风的合并是允许的,但是风速的控制绝对不能达到20这么大,一般新风也就是4~8米就差不多了
回复
coolheating
2012年11月08日 17:24:57
6楼

光消防补风的情况风管风速应该可以套排烟的风速要求,若是平时空调新风或者是平时排风补风则应小于8m/s。
回复

相关推荐

APP内打开