怎么确定风管管径和风口的尺寸?
ssy_0311
ssy_0311 Lv.6
2007年06月26日 11:11:58
来自于中央空调
只看楼主

本人一直搞施工,最近遇到一个小的项目需要自己设计一下,向各位请教一下,怎么确定通风管道的管径大小和风口的尺寸?先谢谢了!!!

本人一直搞施工,最近遇到一个小的项目需要自己设计一下,向各位请教一下,怎么确定通风管道的管径大小和风口的尺寸?
先谢谢了!!!
免费打赏
ssy0311
2007年06月27日 19:14:47
2楼
怎么没有人跟进啊,我也想学学啊
回复
wayne_832
2007年07月02日 15:17:30
3楼
根据风量和规范要求的风速,流量=速度X截面积
回复
xiexf4413
2007年07月02日 18:34:00
4楼
设计风管系统,请用这款软件。软件名称“通风空调设计工具包(V1.0)”,下载链接为:http://www.21disk.com/?uu=10001355944512296326348789522 。
回复
lihe134
2007年07月02日 19:25:58
5楼
根据房间用途不同 ,规范上有不同的风速、风量要求

知道了风速风量,也就知道了风管和风口的尺寸了
回复
ssy_0311
2007年07月03日 09:11:36
6楼
谢谢各位了!!!!!
谢谢大家帮十八的忙啊!!
回复
wuqi6831
2007年07月03日 11:37:32
7楼
还要根据风管所处的空间进行尺寸的确定,如果层高较高,风道高度可以厚点,这样既节省材料,风道阻力也比较小的
回复
mickeymouse_huang
2007年07月03日 13:55:57
8楼

补充一下,送风系统分为“低速送风系统”和“高速送风系统”应根据不同情况进行选择。
流量=速度X截面积
比如:一般在空调设计上低速的主管风速控制在6~8米/秒,无送回风口支管为5~7米/秒,有送回风口支管为3~5米/秒,而高速送风系统为15~30米/秒,楼主应根据噪音,阻力和风机压头,及经济运行状况进行选择。
风口的选择布置应根据房间的功能不同,送风方式的不同进行风口选择布置,然后气流组织计算的校核计算,调整风口尺寸大小及数量满足规范要求。楼主可以参考相关书籍《暖通空调技术措施2003》,《空气调节》,《注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材》等
回复
sunyuanwei
2007年07月03日 20:47:54
9楼
推荐风速知道以后
风量/风速
回复
fengyuecao
2007年07月05日 13:23:40
10楼
感觉每个人说的都对,可是却不是那么具体,所以设计的时候还是不知道该怎么办啊!
回复
fengyuecao
2007年07月05日 13:23:45
11楼
感觉每个人说的都对,可是却不是那么具体,所以设计的时候还是不知道该怎么办啊!