请问剪力墙水平分布筋在伸入暗柱时,是放在暗柱主筋的外面还是放在里面了?我们的结构老大说放里面,而我认为放外面!请问应该如何放?
请问剪力墙水平分布筋在伸入暗柱时,是放在暗柱主筋的外面还是放在里面了?我们的结构老大说放里面,而我认为放外面!请问应该如何放?
12楼
通长我们是放在外侧的,有一次在施工图审查时,审查人员提出应放在内侧
,为审查过关,我就改为内侧了。个人认为,差别不大,但放在外侧方便
施工。故应看你们那边的施工图审查中心的意见了!
回复
13楼
第 4 楼
个人观点:
1.无论放在内或外,满足设计的模型及近似实际受力就行
2.施工的方便与否与设计有很大关系,这也是设计师应该为施工单位创造的
3.根据本人及一些单位的做法(北京市的):水平钢筋放在外侧是更常见的做法,放在
内侧的较少(除端柱比墙厚宽的),审图的也不会提这个问题(当然不排除部分观点不
一样的审查人员)
4.哪种方案更合理,一是理论的支持,二是实际操作的可行性,还有就是不同的专家
持不同的观点,他们在相应的结构设计手册上当然也就有不同的做法......
回复
14楼
剪力墙的水平钢筋放置在暗柱钢筋的外侧,具体详图见03G101-1图集,原因是如将剪力墙水平钢筋放置在暗柱钢筋内侧的情况下,墙在柱边是负弯矩最大的位置,放置在内侧极力墙的截面削弱太严重.
回复
15楼
剪力墙放置我认为放在纵钢筋的外侧,剪力墙的受力性能是承受风载等水平荷载为主的,从整个结构来看,剪力墙结构呈现的受力情况是剪切形的,根据受力情况可以看出,最好水平钢筋放置在外侧。纯属本人个人意见,请多多指教
回复
16楼
放在外侧,端部弯锚或焊接,可看03G101-1,不过也有放在内侧的,施工很麻烦,但放在内侧对受力锚固好啊
回复
17楼
个人认为应放置在外侧,而且大部分工地也是这样施工的。何况有时候水平筋有时候也兼作暗柱箍筋的。
回复
18楼
我老大说:挡土墙是 柱包墙 而内墙则是 墙包柱。有道理吗?
回复
19楼
个人认为应该放在外侧,增大剪力墙平面外受力力臂,提高平面外的稳定性
回复
20楼
剪力墙是插在地上的悬臂梁,两端暗柱相当悬臂梁的受力钢筋,水平分布筋看成悬臂梁的钢箍.
放外.除非端柱很大.
回复
21楼
当然是外侧啊
回复