本工程位于6度区,共32层。其中地下2层,地上1-5为商场,6-30为住宅,总建筑面积为50918平方米。现在处于结构初设阶段。由于上部平面布置较复杂,初步决定采用厚板转换层。在次将这个建筑方案提出来,有如下目的:1)提高本工程的设计质量,减少隐患;2)通过各位高手的讨论,帮助如我一般的初学者尽快入门。我将对全过程进行记录(提供各种设计参数,自己建立的模型及计算结果,和众多的初学者一起进步。 希望大家能够参与设计全过程,并能多交流。
作为抛砖引玉,先就如下的问题向各位前辈请教:
1)上部住宅长宽比超限,有什么较好的解决方案?
2)采用厚板转换层的可行性。
在次先道一声谢谢了!
2楼
1、划分几段(通过伸缩缝)
2、最好采用一层箱形楼层为转换层
回复
3楼
关于厚板转换的问题,下面的贴自中已做了比较深入的探讨,可参考一下:
http://www.cjgzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=78918&
boardID=170&boardName=结构技术&forumID=13&forumName=结构工程技术
论坛&location=关于厚板转换的问题
回复
4楼
期待中。。。
回复
5楼
难道用框支梁解决不了么?
回复
6楼
通过沉降缝分成几个独立的个体
当然---
总体要兼顾的
框支梁可以考虑
只是地下室的结构防水是一个难题
回复