电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!第一张
电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!
第一张
73楼
干活时太脏了地下铺一点东西不好吗
回复
74楼
回复
75楼
ding ding
回复
76楼
一般,工人着装?
回复
77楼
我们做的项目施工过程中电缆从来不允许有接头,呵呵,不过偷偷的也做,但这么粗的还没有试过啊,抓到要挨罚的啊
回复
78楼
埋的离煤气管太近!!!
回复
79楼
楼主:工程概况:此工程为直埋电缆沟敷设, 共四条YJV22-1KV 3*185+1*95 、 电缆沟宽1米、深1米、 用100mm细沙铺底、 四条电缆间距100mm、 电缆放好后再用100mm细沙覆盖、 最后用砖码放铺平。 铠是编织软铜线用绑线码接后焊接的。 如有不合理之处请大家指教!!!
楼主,你所做工艺欠缺:1、没有予留故障检俢的电缆头,同时制作工艺尘土太大,应做防护,应清洁才能保正良好绝缘。2、应中间接头处做一个检查井,如是临时用电应做标志桩注明,以便出故障时便于检修。