电缆中间接头全过程
tszdm123
tszdm123 Lv.4
2007年06月26日 08:47:48
来自于工地图片
只看楼主

电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!第一张

电缆中间接头全过程,第一次做清大家多多指教!!!

第一张

1182818867200.JPG

免费打赏
liermin1210069
2007年08月03日 10:43:12
73楼
干活时太脏了地下铺一点东西不好吗
回复
huangpeiyuan2007
2007年08月05日 00:41:15
74楼
回复
一笑7806
2007年08月12日 11:17:38
75楼
ding ding
回复
zxn2265661
2007年08月12日 17:10:41
76楼
一般,工人着装?
回复
xiaoshizier
2007年09月10日 14:53:32
77楼
我们做的项目施工过程中电缆从来不允许有接头,呵呵,不过偷偷的也做,但这么粗的还没有试过啊,抓到要挨罚的啊
回复
chenya8106
2007年09月17日 18:11:40
78楼
埋的离煤气管太近!!!
回复
chenshikun1962
2007年12月28日 13:29:06
79楼
楼主:工程概况:此工程为直埋电缆沟敷设, 共四条YJV22-1KV 3*185+1*95 、 电缆沟宽1米、深1米、 用100mm细沙铺底、 四条电缆间距100mm、 电缆放好后再用100mm细沙覆盖、 最后用砖码放铺平。 铠是编织软铜线用绑线码接后焊接的。 如有不合理之处请大家指教!!!
楼主,你所做工艺欠缺:1、没有予留故障检俢的电缆头,同时制作工艺尘土太大,应做防护,应清洁才能保正良好绝缘。2、应中间接头处做一个检查井,如是临时用电应做标志桩注明,以便出故障时便于检修。
回复
xff20
2007年12月30日 17:19:22
80楼

同意
回复
zhufeng0432
2008年03月27日 10:02:44
81楼
挺好的,受用了,正好用上,感谢一下!
回复
meiyounidechengshi
2008年03月29日 15:46:19
82楼
直埋防水应该很重要
回复

相关推荐