8KW发电机开关配置/////??
dennonggai
dennonggai Lv.2
2007年06月26日 06:50:27
只看楼主

8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.

8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???
打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.
是否采用30A四极四线漏电开关,
可否直接采用瓷底闸刀开关.
免费打赏
wbmwbm
2007年06月26日 07:57:31
2楼
用微断(空气开关) 体积小,运行可靠.
也可用电子式的电机保护器+接触器
回复
dennonggai
2007年07月02日 16:59:52
3楼
现安装后,实际上在100A双头开关后加装了25A四极四线漏电保护开关,发电机出口出线选6平方线长3米(无加保护装置)直接接到双头开头上。