低压核相器
cz13306196492
2012年11月06日 10:16:59
只看楼主

两台变压器下设两台总柜,准备在母联上装设核相器,主要是用来看看母联上下相序正确不正确?诸位有没有用到这个东东?或者有没有更好的?

两台变压器下设两台总柜,准备在母联上装设核相器,主要是用来看看母联上下相序正确不正确?诸位有没有用到这个东东?或者有没有更好的?
cz13306196492
2012年11月07日 12:57:57
2楼
有没有人知道啊?????
回复
wysh
2012年11月16日 14:10:33
3楼
要啥核相器啊,一块万用表就搞定了,两台变压器送电到联络开关的上下口,然后上下口测量同相电压,电压一般几伏就算是同相了。
回复

相关推荐