关于无功补偿电容器运行的几点问题向各位请教一下
fjcgt
fjcgt Lv.2
2007年06月25日 23:05:35
只看楼主

我公司一台630KW的电力变压器安装了无功补偿电容装置,电力计量是采用高压侧计量。有的电工说当负载很小时(基本是照明负载)必须将无功电容从低压母排上切除。有的电工说不应该切除,虽然负载很小,但可以补偿电力变压器自身的无功损耗,不应当切除。我的问题是:是否可以补偿变压器自身的无功损耗;如果负载很小时,补偿电容不切除是否对供电系统有影响?

2007年06月26日 08:31:42
2楼
这要看你把电容投上去的是多少功率因数,不投又是多少的功率因数。
你们公司的无功补偿装置,不是带微电脑控制的吗?
只要设置好,弄自动就行吧。
回复
sina6677
2007年06月26日 20:30:22
3楼
二楼说的对
回复
cdj23983
2007年07月03日 10:24:05
4楼
即使无功补偿装置在自动档,当负载电流很小时,装置检测不到,也不能自动投入.变压器空载时,无功损耗也很小,如投入无功补偿装置,有时可能会造成投切震荡.因此,实际操作看看,多观察,再作定论!
回复
mianfeih
2007年07月03日 11:07:55
5楼
网上最好的英语短篇学习文章,刚发现的。
英文荟萃网 http://www.ywhc.net/article/index.asp?r=99483
回复
wzjln
2007年07月25日 12:02:37
6楼
适当的过补偿可以补偿电力变压器自身的无功损耗。630KVA的变压器如果是高压计量,在低压侧过补偿量不超12Kvar是不会影响系统供电的,相反会抵消变压器的自身无功。减少你的利率电费。

过补偿的利弊分析见:http://www.wufudianli.com/jiangzuo/jzguobuchang.htm