一条长18公里的管线,共有8个阀门井,建成有10年。从加压泵房测量流量是47m3/h,4号阀门井测是45m3/h,7号阀门井是39m3/h,末端是35m3/h。管线沿途以巡过几边,没发现漏水,偷水现象。请高手指教流量损失的原因,谢谢。

一条长18公里的管线,共有8个阀门井,建成有10年。从加压泵房测量流量是47m3/h,4号阀门井测是45m3/h,7号阀门井是39m3/h,末端是35m3/h。管线沿途以巡过几边,没发现漏水,偷水现象。请高手指教流量损失的原因,谢谢。
免费打赏
lan703311801
2007年06月25日 21:38:42
2楼
有哪位高手明白 细节可加qq:95153126 谈
回复
初级菜刀
2007年06月26日 15:28:52
3楼
不知道你是怎么测流量的?是用超声波流量计吗?(忘记是不是这人名称了,就是靠测量一段管道流速后得出流量的那种),沿途18km的长度,你是怎么巡检的呢?渗漏能检出来吗?再说,管道已长达10年,钢管或铸铁管内壁腐蚀及生锈也会影响测量结果的
回复
水锤
2007年06月28日 11:11:52
4楼
这么长的管线,有没有考虑渗水的因素?
回复
chenqg123
2007年06月28日 20:18:52
5楼
可能是管道用久了,生锈,使得沿程阻力增大了。
回复
heijindishi
2007年06月29日 09:53:37
6楼

沿程阻力增大不会导致流量递减了,流量的损失只可能是被漏了或被偷了,现在我们国家没有一个队伍感保证自己查漏水平滴水不漏,所以楼主,不要去考虑是不是其他原因,漏水有时你是根本查不出来的
回复
空01
2007年06月29日 15:08:29
7楼
我看一个字“漏”!管道可以在管底面漏,一管道焊接不好,或管道本身有沙眼!
回复
neardespring
2007年06月29日 17:34:38
8楼
漏损是非常可能的,何况18km,不漏损的概率几乎为0。
回复
skyfree
2007年07月02日 00:27:14
9楼
18km啊!
就来现在的施工技术水平,埋地的也不能保证100%的不漏,何况用了10年的管道.
回复
lan703311801
2007年07月04日 16:44:18
10楼
谢谢以上各位的回答
但是泄露是完全不可能的,这条官线是专供管线,沿途没有分支,而且我工作的环境是戈壁滩,官线沿程根本没有人烟
不知道问题出线在哪里,有明白的吗?
回复
czb514
2007年07月06日 18:49:57
11楼
楼主都自己说了,很明显是漏水或者渗水了~~~