由于我国北方地区冬季气候寒冷,水工建筑物普遍存在冬季冻害问题。渠系水工建筑物因线长、面广、工程数量多,冻害造成的危害及损失更为严重。渠系水工建筑物抗冻技术系统对产生冻胀的原因、条件及抗冻胀措施进行了研究,该技术可用来指导季节冻土区渠系水工建筑物的设计和施工,减轻或免除冻胀给工程带来的危害。季节冻土区水工建筑物抗冻技术主要由土的冻胀性工程分类、桩基抗冻技术、板基抗冻技术和挡土墙抗冻技术4部分组成。
季节冻土区水工建筑物抗冻技术主要由土的冻胀性工程分类、桩基抗冻技术、板基抗冻技术和挡土墙抗冻技术4部分组成。
地基土的冻胀性工程分类。地基土的冻胀性按其冻胀量h值的大小分为5级;该技术给出了依据土温、土含水量、地下水位、土体密度和承受荷载计算h值的公式(冻胀预报),并在此基础上判定地基冻胀可能给建筑物造成的危害程度,确定可能产生的冻胀力值。
板基抗冻技术。该技术给出了平板基础法向冻胀力值,以及适应、削减或彻底消除基土冻胀的各项技术措施及设计方法。提出了“倒置钢架一字形闸”等多种抗冻结构形式及“隔层封闭地基”等抗冻工程措施。
桩基抗冻技术。该技术给出了冻胀反力计算公式,利用冻胀反力实现基础浅埋的抗冻稳定设计方法。提出了独立扩大基础桩、锚固底梁等8种增大基础锚固力的主要抗冻措施,还提出了削减切向冻胀的几项主要措施。
挡土墙抗冻技术。该技术给出了挡土墙水平冻胀力设计取值方法及不同冻胀类别下的单位水平冻胀力标准值,提出了抗冻结构形式及削减冻胀的工程措施。
该项技术广泛适用于季节冻土区的各类水土建筑物,如灌排渠系上的桥、涵、闸等,对道路工程、交通工程、工民建及大型水利工程亦有重要的参考作用。