该工程为三层车间,经计算,已计算出室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低水压,为HS=245KPa(0.245MPa)也计算出了室内消火栓的栓口的最低水压为156.67KPa,请教一个,我是否该设水箱.谢谢.

该工程为三层车间,经计算,已计算出室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低水压,为HS=245KPa(0.245MPa)
也计算出了室内消火栓的栓口的最低水压为156.67KPa,
请教一个,我是否该设水箱.谢谢.
免费打赏
linyong64
2007年06月28日 23:43:20
12楼
消防压力应该是0.185+0.02+0.156=0.361Mpa ,市政压力小于这个压力就要设