该工程为三层车间,经计算,已计算出室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低水压,为HS=245KPa(0.245MPa)也计算出了室内消火栓的栓口的最低水压为156.67KPa,请教一个,我是否该设水箱.谢谢.

该工程为三层车间,经计算,已计算出室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低水压,为HS=245KPa(0.245MPa)
也计算出了室内消火栓的栓口的最低水压为156.67KPa,
请教一个,我是否该设水箱.谢谢.
免费打赏
linyong64
2007年06月25日 17:19:39
2楼
1看市政水源是否满足10分钟消防用水量;
2看市政压力是否满足消防所须压力,此车间的总高度是多少,
算出消防给水入口所需压力是否能由市政压力提供。
回复
luoxiaoming1258
2007年06月25日 17:55:00
3楼
此车间的总高度为18.5m.
回复
luoxiaoming1258
2007年06月25日 17:58:18
4楼
谢谢了,
回复
hengny
2007年06月26日 11:46:47
5楼
车间高度18.5米,估计三层地面标高在12米左右,所以消火栓所需要的扬程应该在37米左右,即0.35MPa,你的室外水压不满足,应该设置屋顶水箱.
回复
2001108125
2007年06月26日 15:15:10
6楼
看市政水源是否满足10分钟消防用水量;
2看市政压力是否满足消防所须压力,此车间的总高度是多少,
算出消防给水入口所需压力是否能由市政压力提供。
回复
youwei_hi
2007年06月26日 15:51:58
7楼
压力不够,临时高压室内消防系统,需要设置高位消防水箱.
回复
云飘飘
2007年06月27日 09:41:08
8楼
应该需要设置高位水箱及自动稳压设施。不过业主同意做的可能性不大。
回复
shibushi1983
2007年06月27日 15:35:30
9楼
明显不属于稳高压系统,所以楼主还是加上消防水箱吧
回复
lovesin
2007年06月27日 16:08:47
10楼

怎么是0.35Mpa呢 不是0.12++0.02+0.156=0.296Mpa 吗?
回复
xuhe3191
2007年06月28日 10:57:59
11楼
要加的,我前阵子做的一个高度才7.2M,市政压力0.30MPA,审图的说要加,后来只有加了.你还是加上,要不审图那儿过不了,你还不是自讨苦吃.
回复