我这边的项目准备采用诱导式通风系统(车库层高为3.2,梁高为900),请问各位前辈你们做过车库诱导式风机系统吗?效果如何?造价又比镀锌钢板高出多少呢?上传两张图纸修改前、后的图纸。
我这边的项目准备采用诱导式通风系统(车库层高为3.2,梁高为900),请问各位前辈你们做过车库诱导式风机系统吗?效果如何?造价又比镀锌钢板高出多少呢?上传两张图纸修改前、后的图纸。
2楼
楼主可以实地考察一下,深圳安联大厦
回复
3楼
只是考虑是否要防排烟系统,传统风管送排风系统可兼做排烟系统
回复
4楼
没用过,不知道效果如何,有用过的朋友请指点指点
回复
5楼
效果是还可以的,但是有缺点,每隔一段时间需要清理他的浓度感应器,一般建议在地下室楼层比较低的时候用比较合适,
正常还是用镀锌风管吧 无论从造价还是实际使用上都比较安全,而且可以兼顾做排烟系统.
回复
6楼
使用诱导送风,省的是送风分道。
因此,使用诱导送风比较使用风道,很难确定是否比较便宜,应经计算比较确定。
使用诱导送风最大的好处:省却了体积大的风道,车库布置容易,可获得比较满意的标高。
使用感觉也比较好,可以感觉到送风,不像风道有死角。
排烟排风仍需设置。
回复