10KV户内真空断路器储能电机,合闸线圈均为DC220V,请问正负极接反会有什么问题?
dxy13801441500
2012年11月05日 20:59:26
来自于断路器
只看楼主

10KV户内真空断路器储能电机,合闸线圈均为DC220V,请问正负极接反会有什么问题?

10KV户内真空断路器储能电机,合闸线圈均为DC220V,请问正负极接反会有什么问题?
风中雪花
2012年11月06日 08:59:09
2楼
楼主可以试试看嘛,顺便把试验结果也发表一下
回复
cz13306196492
2012年11月06日 10:21:41
3楼
不知道你们用的断路器内部有没有整流桥,反正我们用的都有,交直流能通用
回复
wd0577
2012年11月12日 07:58:25
4楼

合闸分闸没有问题,如果线路板上没有整流回路的话储能电机会反转,有些断路器厂家订货时你注明了DC操作,他就不配整流线路板,奸商一个
回复
无纤尘
2012年11月12日 08:46:05
5楼
直流电机 正负极接反,电机会反转的吧。
回复
nanhu006
2012年11月12日 08:52:41
6楼
这个还没接触过,等待结果。
回复
zsydxw
2013年01月08日 22:04:02
7楼
不能正常操作 没别的问题
回复
znr1042
2013年01月17日 12:05:47
8楼
电机反转。一般的产品都有保护功能,1次2次不会损坏真空断路器。次数多了就难说。建议采用分布式操作电源HDP。如果正负极接反的话,电源直接会保护,不提供直流电源.之前也有客户遇到过这种问题,只要把正负极接正确,分布式操作电源就能正常提供直流电。18928499895
回复
swzjwzyq
2013年01月19日 14:24:11
9楼
不能操作
回复
wysh
2013年01月19日 15:43:45
10楼
呵呵,合闸回路正负极接反的话就没有防跳功能了,容易烧坏合闸电磁铁
回复
pluliang
2013年02月18日 11:18:01
11楼
按正常的柜子,储能电机和分合闸线圈分别在合闸回路和控制回路,储能电机的正负极反了会反转,但有的会加个保护,一般问题不大,反转也不伤机构。线圈接反了那就是整个控制回路都反了,马上就能反映出来,各种继电器,保护器一般都会报错的。
回复

相关推荐

APP内打开