断路器分合闸时间要求
fjliucaiming
2012年11月05日 20:15:44
来自于断路器
只看楼主

有没有相关的标准,对不同电压等级的断路器分闸时间做出规定的?如有请帮忙提供相关的资料,谢谢!!

有没有相关的标准,对不同电压等级的断路器分闸时间做出规定的?如有请帮忙提供相关的资料,谢谢!!
免费打赏
yang14563
2013年08月19日 12:13:39
2楼
不同的电压等级 不同的电流 不同灭弧室 时间都不是一样的 可以给一个范围 分闸时间20~50ms 合闸时间35~70ms 有个概念 比如真空泡开距大的话 那么速度相同的情况下 时间就长 所以有必要引入分闸速度和合闸速度因素 可以参照各开关厂家样本