发电机输出线的选择
liyungao74
liyungao74 Lv.2
2012年11月05日 19:53:53
只看楼主

我矿新买了一台800KW的柴油发电机组,400V的、电流是1440A,现场的条件已经决定不能用母线做输出线,只能是绝缘线了,这下可难着我了,选12根35截面吧,线头太多,无法满足电气间隙,选150截面的吧,领导又莫名其妙说什么不好。。。请问这里的大侠教教我

我矿新买了一台800KW的柴油发电机组,400V的、电流是1440A,现场的条件已经决定不能用母线做输出线,只能是绝缘线了,这下可难着我了,选12根35截面吧,线头太多,无法满足电气间隙,选150截面的吧,领导又莫名其妙说什么不好。。。请问这里的大侠教教我
免费打赏
yaoguizhong213
2012年11月06日 12:35:01
2楼
那就75、95,120的,选择根数就是了
回复
yaoguizhong213
2012年11月06日 13:04:58
3楼
90,120的,领导就满意了
回复
jingqianyi
2012年11月06日 13:10:59
4楼
关键看要不要上桥架,一般我们都选单芯电缆,不用多芯,放线太困难了