关于冬季换热站一级网问题
qin_0504
qin_0504 Lv.2
2012年11月05日 15:54:05
来自于采暖供热
只看楼主

我们公司由于工程进度慢,一级网一直没有焊接完毕,估计全部完工将要在11月20日左右,整个一级网需要注水30500吨水 ,由于是空管线,我感觉用自来水直接补可能会快些,补水管如果是DN100的话,有三处可以补水,我得补多少能满足我启动循环泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少计算那,得注水多少小时,黑龙江地区这个日期直接注自来水会不会冻那? 一级网循环泵是流量2000m³/H的,扬程80米。

我们公司由于工程进度慢,一级网一直没有焊接完毕,估计全部完工将要在11月20日左右,整个一级网需要注水30500吨水 ,
由于是空管线,我感觉用自来水直接补可能会快些,补水管如果是DN100的话,有三处可以补水,我得补多少能满足我启动循环泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少计算那,得注水多少小时,黑龙江地区这个日期直接注自来水会不会冻那? 一级网循环泵是流量2000m³/H的,扬程80米。
zzm999999
2012年11月05日 17:17:54
2楼
水要注满了才能启动泵,你的管子如果是埋地的,充水时应该不会冻。