400mm见方的混凝土预制块,是否需要配筋
dongwanhui
dongwanhui Lv.2
2007年06月24日 13:33:11
只看楼主

该预制构件为临时围栏的基础由于没有设计过预制构件,有以下几个问题不明,希望有高手指点:1.这样的预制构件是否需要配置钢筋?2.预制构件的混凝土强度等级多少合适?

该预制构件为临时围栏的基础
由于没有设计过预制构件,有以下几个问题不明,希望有高手指点:
1.这样的预制构件是否需要配置钢筋?
2.预制构件的混凝土强度等级多少合适?
免费打赏
于文轩
2007年06月25日 12:34:11
2楼
我虽然不是搞设计的,但是对于你提的问题知道一些:我以前搞过一个厂房,基础梁(预制的300×1000梁)就搁在400×400的砼支敦,这个支敦是C20素砼,所以我想你这个围栏应该没有这个地梁重吧?素砼C20即可。
回复
dongwanhui
2007年06月29日 11:37:06
3楼
我的这个预制构件,是需要经常运输的,重复使用
和你说的地梁的支敦不一样
还是要谢谢!