吊环在混凝土梁内的锚固问题
cqhammer
cqhammer Lv.2
2007年06月24日 11:49:51
只看楼主

《混凝土结构设计规程》 10.9.8条规定 “吊环埋入混凝土的深度不应小于30d" 并且是强条 。 我要做一个20的吊环,梁高400,按规程要求量必须加高梁截面。 我有点不明白 ,我觉得钢筋锚到梁顶弯折,满足锚固要求就行了,为什莫埋入深度非要满足30d?? 请大家指点一下,谢谢

《混凝土结构设计规程》 10.9.8条规定 “吊环埋入混凝土的深度不应小于30d" 并且是强条 。
我要做一个20的吊环,梁高400,按规程要求量必须加高梁截面。
我有点不明白 ,我觉得钢筋锚到梁顶弯折,满足锚固要求就行了,为什莫埋入深度非要满足30d??
请大家指点一下,谢谢
免费打赏
于文轩
2007年06月25日 12:43:33
2楼
我认为当吊环受力是主要是靠1、吊环埋入砼部分,钢筋与混凝土的握裹力;2、埋入混凝土水平平直部分,钢筋与砼压力。我记得电梯轿箱顶部吊环都是这样设计的,埋入部分不能满足30d,就要保证水平平直部分的锚固,不一定加大梁截面。
回复
zhugeguang
2007年06月26日 21:45:14
3楼
竖直段长度不小于0.4x30=12d,总长不小于30d。
回复
afei_pal
2007年07月01日 15:13:04
4楼
好的。
回复
afei_pal
2007年07月01日 15:13:34
5楼
是强条啊记起来
回复