高压缺相的问题
kongtiaozhu3363
2007年06月24日 10:53:09
只看楼主

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)
免费打赏
tcchezhong
2007年06月27日 16:28:17
32楼

中性点不接地系统(35KV,10KV,6KV,3KV),单相接地故障的判断很容易误判!综保的单相接地故障的判断,根本就是个乱套!现在,基本上是采用小电流接地选线系统,而且其误报率还是不小!(制造厂出厂试验,准确率100%,安装到现场后,准确率基本上是67%)。
继电保护的讨论。还是转到该去的地方吧!
避免不懂的人捣乱。
回复
liyinghua2005
2007年06月27日 16:44:12
33楼
这样的问题我也碰到过,确实如此。
回复
kyzy_0731
2007年06月27日 17:47:49
34楼
首先应判断是否是高压侧进线端缺相,你现在低侧三相正常,说明高压侧不是真正的缺相,应量一下电压互感器出来的100V电压有多少偏差,若偏差过大可断高压,检测高压熔断器,高压熔断器熔断后,100V电压不会瞬间消失而是逐渐降低,一般高压系统都装有失压保护,整定值以60V居多,所以即使是熔断器熔断也不会立即跳闸。
回复
hotfire002
2007年06月27日 19:24:56
35楼


对的,这也是为什么10KV以上供电系统,一般采用TT系统的一个主要原因。TT系统的好,就是可带故障运行。
回复
pyf1982711
2007年06月27日 20:45:05
36楼
说得好
回复
lwei010020
2007年06月28日 16:17:37
37楼
是缺相,还是单相接地。缺相低压不会正常
回复
liusheng1980
2007年06月28日 16:59:55
38楼
缺相保护是否动作,就看你是怎样设计的了!
一般的配电室工程,高压侧的负荷关都装有熔断器,此熔断器带有撞针装置,
当有一相熔断时,撞针脱出,带动负荷开关的跳闸脱扣装置动作;
若是变压器容量较大,因出现故障开断线路时,转移电流较大,当选用断路器,
此时就要选择继电保护装置;
但如果是单相线路接地,则一般保护不会动作,因为在我国3~66KV属于中性点不接地系统,允许运行一段时间。
高压侧单相接地,不会影响到低压侧。
当然你要是非让开关跳闸也没什么不可,大不了,人家说你:脑筋缺根筋。
回复
xiaoxiaosky999
2007年07月04日 00:21:35
39楼

就象你 所说是 单项接地,那你 能说说PT二次侧的电压吗?
我遇到的情况是ptAB正常BC,AC为相电压。低压测3相正常。
回复
tcchezhong
2007年07月04日 14:57:21
40楼


单相接地,是非接地相对地电压变为线电压。与你的情况不符。
你这种情况,没有遇到过。我分析(供参考)如果不是系统电源有问题,就是你的PT有问题了。(可能是C相断线了)
能否叙述一下你是怎么测出的电压。
回复
tszdm123
2007年07月04日 19:02:02
41楼
回复

相关推荐

APP内打开