高压缺相的问题
kongtiaozhu3363
2007年06月24日 10:53:09
只看楼主

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)
免费打赏
gentlguo
2007年07月04日 20:43:42
42楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
xiaoxiaosky999
2007年07月05日 22:21:06
43楼
直接测量2次线间电压
回复
yanqiangyun
2009年01月06日 10:16:25
44楼
高压缺一相 低压侧三相不正常 可是使用低压综合保护器是起不到作用的。
回复
电隐
2009年01月06日 11:25:20
45楼
如果高压缺相,低压侧电压也是不正常的,像楼主所说的情况可能是表计显示高压缺相,而实际上不缺相,所以低压侧电压都是正常的,这种情况应该检查一下高压PT的一次保险,和PT的二次回路;一般情况下一次保险的问题较多,这种问题在新装工程送电时也是时有发生。.但有可能出现另外一种情况,那就是高压侧缺相,但低压侧没有带负荷,缺相的一段有可能是其他两相反馈过来的电压,但数值上绝对有一定的区别。应当量一量线电压,再量一量相对地电压是否正常。