高压缺相的问题
kongtiaozhu3363
2007年06月24日 10:53:09
只看楼主

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)

高压缺一相 为何经变压器后 低压侧三相正常 请教 1 对低压设备有何影响 2 高压保护器缺相不动作是否正常(本人认为应该动作)
免费打赏
hyanan1979
2007年06月26日 18:08:24
22楼
高配的问题没概念,云里雾里
回复
wxdchgs
2007年06月26日 21:57:47
23楼

确实如此。10KV线路一相接地(由于系统中性点不直接接地)对配电变压器高压侧供电来说并无影响,低压侧也三相正常。正如以前10KV线路采用二线一地供电一样。但对供电局来说却是是故障运行。
回复
linx8849
2007年06月26日 22:03:29
24楼

那就对了,单相接地故障时线电压还是正常的,所以三相设备可以正常运行。
高压很少设缺相保护吧。
回复
tszdm123
2007年06月27日 07:41:32
25楼

有可能烧毁电压互感器!!!
回复
liu630
2007年06月27日 09:18:04
26楼
如果是高压电缆接地故障,高压的零序保护早就应该动作跳闸了,不会有时间去测量低压侧电压的。
回复
tcchezhong
2007年06月27日 09:51:57
27楼

你的电压互感器的保护设计的不符合要求!(不要误导!)
设计规范和运行规范,都规定的一致:中性点不接地系统(35KV,10KV,6KV,3KV),发生单相一点接地时报警,超过2小时,仍查找不到故障并消除故障,应进行断开操作停电。发生单相两点接地时,应跳闸。
回复
tcchezhong
2007年06月27日 09:55:02
28楼

你这样做设计!???
高压电缆接地故障,高压的零序保护应该动作,但不是必须跳闸!
回复
liuhliang2003
2007年06月27日 11:13:39
29楼





































































































































































































本人也说不清楚,不过我单位用的变压器就是两相变三相的,正常运行时高压侧就是a相个b相,还 有一相是接地的。它的接线方式说是逆斯可特接线,具体我也不是很清楚。这是不是跟楼主说的有关系呢??
























回复
kisshuling
2007年06月27日 12:58:03
30楼
我他妈上次高压融管烧两根
变压器还在在运行呢!!!!
保护个鬼啊
回复
li.shaoji
2007年06月27日 15:49:14
31楼

完全正确
回复

相关推荐

APP内打开