记得两年前有一次在苏州面试时,主考官问过这样一个问题:假设房间内温度已到设定值,而湿度偏高,该用什么方法解决,前提是中央空调的风机盘管供冷.温度不能再下降.只要求降湿度.
记得两年前有一次在苏州面试时,主考官问过这样一个问题:假设房间内温度已到设定值,而湿度偏高,该用什么方法解决,
前提是中央空调的风机盘管供冷.温度不能再下降.只要求降湿度.
12楼
减少新风量,持续运行可以吗?
回复
13楼
各位考虑的是不是太复杂了?还是楼主说的不清楚?
搞个除湿机不就完了?如果是AHU的话开大冷盘管除湿后开热盘管升温,不就好了?
回复
14楼
你的考官是想让你设计出总统套房用的空调吧?恒温恒湿,用双盘管+比例调节阀+湿度温度控制器如何?
回复
15楼
有新风机组吗?在新风机组 上加除湿段可以吗?
回复
16楼
打开窗户透透风就行了吗?????/
回复
17楼
赞同不改温度,间歇停风扇或者把风扇设定速度低些的做法
回复
18楼
温度到达设定点,相对湿度还很高,需要不降温,只除湿。
正常情况下大厦提供的冷冻水出水温度7度,经过风机盘管是可以除湿的,只对温度控制的风盘当温度达到设定点时会关闭水阀(电磁或电子式)。这时需要除湿而不降温,有一个最简单的办法,将风速调至最低档,设定点向下调低1度使水阀打开,用报纸挡住2/3的回风口,制冷量会下降,因此温度下降很慢;而除湿量会大大增加。
回复
19楼
多谢了.
回复