求助 励磁变压器接法的问题
zhuanshun
zhuanshun Lv.2
2007年06月24日 10:25:34
来自于变压器
只看楼主

客户订购了5台30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.

客户订购了5台30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.
免费打赏
lishouhua-hrb
2007年11月01日 22:06:42
12楼
变压器还有这么设计的吗?早就应该注意这个问题
DD11的接法?有人还真给我画出来了这样的向量图,不过,也亏他想得出来
回复
ycwyp2000
2007年11月06日 12:53:26
13楼
呵呵,常规接线DD\YY后面的数字一定是偶数.只有DY\YD后面的数据才是奇数,第一次听你这么说,长见识了.改天也教教我
估计是要加移相器了.呵呵
回复
geng70
2007年11月06日 15:45:20
14楼
励磁变压器接成Y/D-11或者D/Y-11比较普遍,其中有一个“D”接线,主要是为了防止三次谐波的传递。
另外励磁变一次侧通常要有分接头,对于容量较大的变压器,一次侧接成“Y”,可能方便做抽头。
回复
paul_xg
2007年11月07日 17:11:26
15楼
一般是Y/D-11接线
回复
yaoguizhong213
2007年11月16日 17:36:21
16楼
一般都是Y/D-11接线,是为了减小三次谐波。与触发精度基本没有关系。现在的ZTL系统同步电源都取自发电机机端,并且由于高频期间的成熟,精度足够。而且移相触发的频率根本就不高,没有问题的。实际希望做成Y/Y的才好,但是就是有三次谐波不好处理。而励磁变一般是不赞同有中性线的。
回复
ghpbt123
2007年11月21日 20:58:53
17楼
应该是YD-11才对,
回复

相关推荐

APP内打开